打印

关于485与彩屏通信干扰问题

[复制链接]
楼主: lqq615
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
61
zjx42135545| | 2009-8-29 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
可以在485芯片的接收端口加上102的瓷片电容滤波试试。应该会有效果


1# lqq615

使用特权

评论回复
62
xnwxq| | 2009-8-29 11:27 | 只看该作者
还是要将485隔离开来,电源最好是隔离电源!

使用特权

评论回复
63
lqq615|  楼主 | 2009-8-29 13:06 | 只看该作者
59# mohanwei

非常谢谢你的指点啊!

我这个设备确实是在机车上运行的,这些我前面都有提过,呵呵!

昨天仔细看了你对我原理图提出的修改意见,感觉收益颇多,不过我的反馈是从外围线那里直接引近来的110V电压啊!进行光耦隔离后送到单片机作为反馈信号!

屏蔽层的双端、单端接地(机车地),我也试过,没有什么作用,呵呵

而至于做屏蔽,就是用屏蔽罩将电路罩起来吗?

使用特权

评论回复
64
lqq615|  楼主 | 2009-8-29 13:10 | 只看该作者
61# zjx42135545
谢谢,我曾经用103/104的高频滤波电容并联到接到大地试过,也没什么作用,不知道你还有其它的什么意见吗?

使用特权

评论回复
65
lqq615|  楼主 | 2009-8-29 13:11 | 只看该作者
62# xnwxq
谢谢你啊,485的电源是通过一个隔离芯片出来的!

使用特权

评论回复
66
lqq615|  楼主 | 2009-8-29 13:12 | 只看该作者
60# inele
呵呵,谢谢,这个确实接错了,可能这也是一个原因吧!

使用特权

评论回复
67
lqq615|  楼主 | 2009-8-29 13:19 | 只看该作者
59# mohanwei


呵呵,还有一个问题,就是关于你提到晶振的问题:

频率的选择应该跟单片机与外部的通信速率有关吧?我这里通信协议中与彩屏的通信速率大概是22K波特啊,4M可以吗?应取多大呢?

使用特权

评论回复
68
crazybee| | 2009-8-29 17:39 | 只看该作者
QQ: 122579167 可以交流一下!呵呵~

使用特权

评论回复
69
commp| | 2009-8-29 22:05 | 只看该作者
把电阻1R60(120) 去了就好了

使用特权

评论回复
70
lqq615|  楼主 | 2009-8-30 13:00 | 只看该作者
69# commp
谢谢,这个我去过的,没用!
而且,在485网络里面,只有主机和一个从机加120终端匹配就可以了,是吧?

使用特权

评论回复
71
chunyang| | 2009-8-30 20:39 | 只看该作者
终端电阻,顾名思义就该知道要加在线路的两个终端的。

使用特权

评论回复
72
onebyte| | 2009-8-31 08:37 | 只看该作者
至于终端电阻,应该具体看组网的状态,是总线型,还是其它类型,类型不一样,终端电阻接法不一样。

使用特权

评论回复
73
onebyte| | 2009-8-31 08:52 | 只看该作者
lqq615能上个系统构成图吗?对于你的整个系统构成看叙述不是很明白;
另外,建议,将系统断开分块查,如果有EFT试验设备,分个试试;

使用特权

评论回复
74
lqq615|  楼主 | 2009-8-31 09:06 | 只看该作者
谢谢各位的热情回复,第一次在这里请教就能得到这么多高手的热情,实在是非常感激!
以下就是我这个设备的系统框图:
原理很简单,但主要是用起来就不那么简单了,对于车上的485网络,目前也比较混乱,总得来说就是各种设备都通脱485与彩屏通信,其中我这个设备则与其他两个设备共一点后再接到彩屏去的。有点像树形结构,不知道我说得够不够清楚,呵呵!

截图02.jpg (51.2 KB )

截图02.jpg

使用特权

评论回复
75
onebyte| | 2009-8-31 10:57 | 只看该作者
[引用]“至于接地,由于机车上很多设备都需要跟彩屏进行通信,机车上其它设备(至少3个)都是在机车逻辑控制单元这里共一个点与机车状态彩屏进行通讯,而在这个点,设置了两个地:一个是逻辑控制单元的内部地(可能是机车地),另外一个就是参考地,这些设备485的接地都是将双绞屏蔽线的屏蔽层接到该参考地”
机车上有很多设备都同彩屏通信,如果不接你的设备,其它设备单独与彩屏通讯有问题没有?(在高压启动情况下)。另外,你可以将示波器表笔接成环形天线状(表笔地与探头相连)初步测一下现场的辐射干扰情况。

使用特权

评论回复
76
chunyang| | 2009-8-31 10:59 | 只看该作者
本帖最后由 chunyang 于 2009-8-31 11:03 编辑

在干扰严重的环境下,485总线不可采用星形拓扑,采用树形结构时(直连的话就是星形拓扑的一种特殊形态),每个分支必须使用中继隔离,除非分支距离很短低于信号波长时方可直接连接,否则必须加中继,这里引入中继并非为了延长通讯距离而是为了在现场工艺条件限制下不得不采用较长树形分叉连接时对付信号反射干扰。

使用特权

评论回复
77
lqq615|  楼主 | 2009-8-31 13:28 | 只看该作者
[url=https://bbs.21ic.com/redirect.php?onebyte x
谢谢onebyte,绝大部分车上其它设备在不接入我们设备的情况下,高压下也不会出现干扰,但有个现象就是,假如把通讯线从我的设备这一头退出的话,干扰依然存在,从接入网络这一点退出的话,干扰则彻底消失。

对信号我也量过,高压状态下信号便出现了好多毛刺!

使用特权

评论回复
78
lqq615|  楼主 | 2009-8-31 13:41 | 只看该作者
网络就是这样的,彩屏一次只能使用一个

截图03.jpg (71.44 KB )

截图03.jpg

使用特权

评论回复
79
onebyte| | 2009-8-31 13:45 | 只看该作者
To chunyang:为什么干扰严重的情况下,不能使用星形连接?

To lqq615:绝大部分车上设备在不接入你的设备情况下,高压下不会出现干扰,换句话说,“也有设备在接入时,会出现干扰情况” ?
    如果通讯线从你设备那端断开(包括屏蔽线也给断开),干扰依然存在,基本上可以确认是配线故障,不知你们选通讯线时是否选的阻抗为120Ω的双绞线,如果是120Ω双绞线,好好查查走线经过哪些地方,可以通过“换电缆”、“移动电缆位置”的方法试找敏感点。切记通信电缆不要与强电电缆捆在一起走线;一定要分开一定距离。

事实上,如果是上述配线故障,如果通过屏蔽线双端良好接地,应该可以减小通信线上的干扰情况。

使用特权

评论回复
80
lqq615|  楼主 | 2009-8-31 14:02 | 只看该作者
谢谢 ONEBYTE
是的,不过那个情况相当少,普遍是把我们的从网络接入点推出(包括屏蔽线也给断开),干扰就消失了,挂上去又再次出现。我们采取的是双绞线,但是不是120Ω,怎么测量啊?

通讯线的走线是在机车上走得线槽,大线也是从这里走,这个没办法啊!

"如果通过屏蔽线双端良好接地...",请问这个地是网络的公共参考地吗?

还有一个问题就是,这能解释为什么能通过更换微机板来解决干扰问题吗?

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则