我终于发现了一个很有意思的事情了。 看到我表右边的变压器了嘛!!! 它可是起到了很大的作用啊。
情况1:当我把变压器插到电表上供电的时候,整个滤波就开始不正常了。 无论我中间部分增加几级的滤波部分,电表和集中器之间的模块都可以畅通无阻的通信。
情况2:当我把变压器插到集中器上供电的时候, 当我中间部分的滤波电路达到6级的时候,集中器和电表就不能正常通信了。:
情况3.1:当我把变压器插到集中器上,并且在电表L OR N 线上接上1m单股电缆时。奇迹发生了,集中器和电表开始通信了。
情况3.2: 当我把变压器插到集中器上供电时,在电表 L AND N 上接上1m双绞线时,集中器和电表不通信了。
情况3.3:当我把变压器插到集中器上供电时,在电表 L AND N 上接上1m同轴电缆时,奇迹发生了,集中器和电表又开始通信了。
好吧,说了这么多,我就是想说,这是算天线效应吗? 算算我的频率2-12Mhz. 以12Mhz的波长为25m. 我甩出来的电缆线才1m,就能发送这么大的辐射相应吗?
另外集中器的发射pp为12V,电表的发送pp为15V。 所以电表更容易通过天线想外辐射。
如此的情况看来,我想做出3级滤波,并且放到一个15cm的板子上,再考虑到电感之间的耦合,是个很困难的事情。
问题1: 结果电感之间的耦合问题:
问题2:结果天线效应。
问题3:问题还有很多。