仪表不装金属壳工作正常,装上后AD被烧

[复制链接]
2832|30
 楼主| Lich312 发表于 2016-12-7 09:42 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2016-12-6 13:25
楼主可以先断开ADC接口,自己测量一下传感器输出的信号是个什么样子,然后再判断怎么修改 ...

传感器是差分信号,差分电压几十MV
 楼主| Lich312 发表于 2016-12-7 09:42 | 显示全部楼层
LearningASM 发表于 2016-12-6 13:27
能不能找工频变压器供电试一下?基于工频变压器的供应器也行
不知道应该是Y电容问题还是静啥的 ...

您是指的电源适配器中的Y电容吗,我自己没有加过Y电容
 楼主| Lich312 发表于 2016-12-7 09:43 | 显示全部楼层
cds_666 发表于 2016-12-6 13:51
天干物燥,最近我总是电人。

最怕握手开门什么的
 楼主| Lich312 发表于 2016-12-7 09:45 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2016-12-6 14:37
建议楼主把屏蔽线直接接地,看看还会不会出该现象。像这种屏蔽机壳和屏蔽线悬空的情况确实很容易有EMC问题 ...

嗯,我也这么想过,仪表机壳表面导电性不好,我只是试着把屏蔽线的屏蔽层和传感器底座接地,还是有问题,准备把仪表机壳处理下接地再看看
 楼主| Lich312 发表于 2016-12-7 09:52 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-12-6 14:45
有一种可能:
你的仪表电路与交流市电之间存在较大的分布电容,使得仪表电路对真实大地存在50Hz交流电压 ...

如果是这样,那还是接地的问题是吗?还是得把仪表机壳接地PE,金属物体也接地PE,那仪表PCB地和大地PE之间应该怎么处理比较好呢?不接,或者阻容相连,或者通过电容相连,或者直接相连
 楼主| Lich312 发表于 2016-12-7 09:56 | 显示全部楼层
ywjxx 发表于 2016-12-6 23:22
我建议你换个电源试看,最好是用电池来供电测试看看,如果用电池测试没有问题,那你还是得考虑电源方面的问 ...

嗯,昨天也有个前辈说可能是开关电源的问题,说是建议换一个变压器加线性电源试试
 楼主| Lich312 发表于 2016-12-7 09:58 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2016-12-7 08:39
十有8九是Y电容导致的问题,

请问您说的是电源适配器中开关电源的Y电容导致的吗,我自己是没有加Y电容的,也就是说有可能是开关电源导致的问题了
LearningASM 发表于 2016-12-7 10:47 | 显示全部楼层
Lich312 发表于 2016-12-7 09:58
请问您说的是电源适配器中开关电源的Y电容导致的吗,我自己是没有加Y电容的,也就是说有可能是开关电源导 ...

高频变压器的分布电容一样会类似Y电容存在,工频变压器其实也逃不过这个,只是影响会小
maychang 发表于 2016-12-7 11:29 | 显示全部楼层
Lich312 发表于 2016-12-7 09:52
如果是这样,那还是接地的问题是吗?还是得把仪表机壳接地PE,金属物体也接地PE,那仪表PCB地和大地PE之 ...

建议你的仪表金属外壳、电路板的地线、联接传感器和仪表的屏蔽电缆屏蔽层和传感器底座均良好联接到PE(保护地线)。
台式PC机,主板的地线是联接到金属外壳的。如果台式PC机用二线插头联接到交流220V(去掉保护地线)且PC机放置在绝缘台面上(例如办公桌的玻璃板)上,用一支功率MOS管,手持MOS管金属外壳(漏极),用MOS管门极引脚碰触PC机外壳,MOS管门极通常要被击穿。此时用万用表交流电压档,一根表笔接大地(例如自来水管或者暖气管),一根表笔接PC机外壳,万用表可量出交流电压,往往有数十伏。
songchenping 发表于 2016-12-8 08:34 | 显示全部楼层
Lich312 发表于 2016-12-7 09:42
传感器是差分信号,差分电压几十MV

差分不应该存在烧坏的结果啊。还是先查查硬件啊
 楼主| Lich312 发表于 2016-12-8 09:38 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2016-12-8 08:34
差分不应该存在烧坏的结果啊。还是先查查硬件啊

嗯,裸板不放入金属机壳的时候仪表是没问题的,可以正常工作,一放入金属机壳就会出问题,所以我有点怀疑可能跟金属机壳有关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部