打印

远距离供电问题

[复制链接]
楼主: yuli027
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
elife| | 2010-12-15 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
还是蚂蚁说的对,不能升压,只能降压。根据最大输出功率在等于电源内阻时。输出最大功率,应在18V时,降压到5V,如果还不能满足,需要提高电源电压了。或降低功耗。

使用特权

评论回复
22
l4157| | 2010-12-15 22:49 | 只看该作者
升压意味着更大的电流。 9# chunyang

使用特权

评论回复
23
半个苹果| | 2010-12-15 22:54 | 只看该作者
提高用电端的输入阻抗就是减小用电端的功耗
想办法降低功耗吧
然后在用电端并联大电容,法拉电容之类的储能,再不行就升压吧
虽然升压需要更大的电流,电流变大意味着更低的电压,但是总能到一个平衡点的

使用特权

评论回复
24
isoar| | 2010-12-15 23:02 | 只看该作者
如果终端消耗的电流在100mA以内,应该可以用DCDC升压使用。试试MAX1795~MAX1797,这个芯片还是很对你的这个应用的,可以从小于1V升到5V,效率大概在80%左右。
不过,爱迪生一辈子最丢人的事情就是因为直流供电和特斯拉争论的问题。直流供电不是什么好事。

使用特权

评论回复
25
jokeking| | 2010-12-15 23:34 | 只看该作者
36v到各单元,然后分别降压是最佳方法,试试吧

使用特权

评论回复
26
PowerAnts| | 2010-12-15 23:49 | 只看该作者
只能提高电压。否则按照楼主的要求,设40个终端平均分布在10Km距离上,全部采用DC-DC作电压变换,转换效率80%,保证最后一个还能正常供电,共需要4吨铜线,或2吨铝线

使用特权

评论回复
27
l4157| | 2010-12-16 07:58 | 只看该作者
这才是正解呀,其它升压什么的都是没有仔细想的。 26# PowerAnts

使用特权

评论回复
28
mcu5i51| | 2010-12-16 08:03 | 只看该作者
用36V直接供电,终端使用DCDC或ACDC减压到5V,

使用特权

评论回复
29
流泪鲨鱼| | 2010-12-16 08:30 | 只看该作者
:P

使用特权

评论回复
30
ls010| | 2010-12-16 09:36 | 只看该作者
支路分别加等效电阻

使用特权

评论回复
31
yuli027|  楼主 | 2010-12-16 10:15 | 只看该作者
虽然距离安标没限制,但是能做到那么远能节约很多成本,很可观的!

使用特权

评论回复
32
hbfhj| | 2010-12-16 12:32 | 只看该作者
解决方法:
1 提高电压,以降电流.
2 减少终端的功率,以降电流.
3 增加线径或线的数量,减少电阻.
4 改变供电方式,如两头同时供电\中间区供电

使用特权

评论回复
33
ouhf| | 2010-12-16 12:38 | 只看该作者
就按3楼吧

使用特权

评论回复
34
论坛游客| | 2010-12-16 12:57 | 只看该作者
截面35的电缆  一公里直流电阻大概0.5欧

使用特权

评论回复
35
老鱼探戈| | 2010-12-16 12:59 | 只看该作者
距离这么远,电压才5V要么升压,要么提高供电段电压

使用特权

评论回复
36
论坛游客| | 2010-12-16 12:59 | 只看该作者
我搞路灯配电  基本上1.5公里放一个变压器   12KM放8个箱变   
现在箱变报价可真贵啊   80KVA的美式箱子变  预算都打到20万了   靠

使用特权

评论回复
37
论坛游客| | 2010-12-16 13:00 | 只看该作者
如果终端消耗的电流在100mA以内,应该可以用DCDC升压使用。试试MAX1795~MAX1797,这个芯片还是很对你的这个应用的,可以从小于1V升到5V,效率大概在80%左右。
不过,爱迪生一辈子最丢人的事情就是因为直流供电和特斯 ...
isoar 发表于 2010-12-15 23:02

现在直流输电可是研究热点哦

使用特权

评论回复
38
yzm8900| | 2010-12-16 13:49 | 只看该作者
:)

使用特权

评论回复
39
zhaoyu2005| | 2010-12-16 13:58 | 只看该作者
本帖最后由 zhaoyu2005 于 2010-12-16 15:45 编辑

我先不做结论,进行计算后自然明了,
一.首先做些假设(实际不一定是这样,这个是为了方便计算),
㈠ 40个节点均匀分布,靠近36V端点的为近端,节点数字小,这样就分两种情况:
1.第一个节点接到36V的端点,没有线损,后面39个得计算线损 A类
2.第一个节点没接到36V的端点,这样40个都得计算线损 B类
   ㈡ 36V为直流
   ㈢ 使用DC-DC降压,效率95%(高点儿)
   ㈣ 使用一样的电线(电缆),不考虑,开始粗,过一个节点细一点
   ㈤ 电线(电缆)的线芯最高50摄氏度(这个可能有点低,夏天气温高,加上太阳晒)
      1.铜线的电阻率为 0.02Ω. mm²/m    a类
      2.铝线电阻率为 0.03Ω. mm²/m(没查到50度铝的电阻率,按铜的1.5倍算) b类
   ㈥ 每个节点的电流为I,约为5V供电电流的 1.05263倍(按95%算来的)
   ㈦ 每段单根电阻为R
   ㈧ 每段铜线(两个节点之间的铜线)压降表示为U+节点数字
二.开始计算
   
   ㈠ 计算每段电阻值
A:
⑴ 第一个节点没有压降,从第二个开始按第一点(不明白的自己画个图看看)
   1  U1=39I*R
   2  U2=38I*2R
   3  U3=37I*3R
|
|
         20  U20=20I*20R
          |
          |
39        U39=I*39R
       U=U1+U2+U3+……U20+……+U39=I*R(1+3*3+5*5+……+39*39)  (奇数平方和)
=I*R*[20*(2*20-1)*(2*20+1)/3]=10660*I*R
满足 36-2U≥6 则 U≤15,带入I计算 得R≤0.013368Ω

B:
       ⑵第一个节点有压降,(不明白的自己画个图看看)
   1  U1=40I*R
   2  U2=39I*2R
   3  U3=38I*3R
|
|
40        U39=I*40R
       U=U1+U2+U3+……U20+……+U40=I*R(2*2+4*4+6*6+……+40*40) (偶数平方和)
=I*R*[2*20*(20+1)*(2*20+1)/3]=11480*I*R
满足 36-2U≥6 则 U≤15,带入I计算 得R≤0.012413Ω
  
   ㈡ 根据前一步,计算最小线径  S=ρL/R
      A: L≈256m   铜线 ≈38.3mm²
                     铝线 ≈57.45 mm²
      B: L=250m    铜线 ≈40.28mm²
                     铝线 ≈60.42 mm²


综合下 用铜线最小40mm² 总用铜量 2*10*1000*8.9*1000*40/1000000=7120Kg 费用超过 35W,按照铜5W/T 估计
       用铝线最小 60 mm² 总用铝量 2*10*1000*2.7*1000*60/1000000=3240Kg 费用超过5W, 按照铝 1.6W/T 估计

累死了,公式忘完了
费了好大劲儿的计算结果好像错了,好像电流不能这个算,用DC-DC的话,得从最后一个节点的供电电压,计算电流,然后再计算前一个节点,由此递推,蒙了

使用特权

评论回复
40
论坛游客| | 2010-12-16 14:41 | 只看该作者
负荷均匀分布的  可以集中等效在中间计算

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则