正打算做个比较电路,信号只有几mV,直接比较不可能吧?

[复制链接]
5907|35
awey 发表于 2007-12-17 12:05 | 显示全部楼层

ADC的满量程是1.25V,而信号才mV级的,哪来的分辨率可言?

就像药店里用磅秤去称几克的药材<br /><br />输入信号一定要放大到与ADC满量程相当的幅度,才能保证有足够的分辨率。<br /><br />如果噪音过大,那是前级的问题,<br /><br />放大带来失真很小,现在功率放大器的失真度都可以做到0.001%<br /><br />因放大带来而引起的噪声也很小,噪声要在信号的源头解决。
kuliuyisi 发表于 2007-12-17 20:21 | 显示全部楼层

直接用比较器看来是不行的

比较器一般自身都带零点几个毫伏的滞回电压,而你的信号才几毫伏,确实误差太大了。还是要考虑放大。
 楼主| cnchip 发表于 2007-12-17 22:05 | 显示全部楼层

谢谢awey、谢谢kuliuyisi,还有楼上各位前辈!

谢谢指点!非常感谢!<br />我再补补功课,到时再请教!<br />再与同事沟通下吧,主要他的mV信号都是经过N倍(具体不甚了解,估计原始信号最多在uV级吧)放大后才有的。<br /><br />水平不够,先补功课去!<br />再次感谢!
alice84 发表于 2007-12-17 22:07 | 显示全部楼层

应该叫awey大伯了~````

  
awey 发表于 2007-12-17 22:09 | 显示全部楼层

alice84 现在没短路了?

  
alice84 发表于 2007-12-17 22:10 | 显示全部楼层

awey大伯,已经断路了

现在才知道啊?????
cheng_yq 发表于 2007-12-18 15:18 | 显示全部楼层

看了半天,也回一个

我认为:<br />1.要比较信号肯定要放大,至于有效信号只有几十毫伏,和噪声差不多,也就是上面说的信噪比低的问题.应该采用小信号放大器,并且选用共模抑制能力高一些的运放来做,在设计运放时采用差分输入的方式,这样就能够抑制共模噪声.<br />2.ADC采样本身是有飘移,有些ADC的起点就在10毫伏以上,所以要使用ADC采样毫伏级的信号不可取,ADC的分辨率和采样毫伏级的信号不上一回事哈.
zjp8683463 发表于 2007-12-18 15:36 | 显示全部楼层

ADC当然能AD mV级电压

关键是看什么ADC了<br /><br />有PGA的ADC都有几十mV量程档的转换范围,不过有效分辨率会比较低<br /><br />有PGA的24位ADC,2.5V基准(0.1%),+/-20mV量程档,有效分辨率12位就不错拉<br /><br />但+/-2.56V量程档,做到23位都可以
wacke 发表于 2007-12-19 08:51 | 显示全部楼层

问题就有问题

为什么信号不能放大?放大就有噪声了?<br />如果是信号有问题。不放大也有噪声,用什么AD就没用;如果不是信号的问题,只要选一个低噪声的放大器放大就不会有问题。放大只会增加噪声,对于10mV级的信号,放大增数只需要几十倍就可以了,增加的噪声很小的。很容易的。
tomegeo 发表于 2007-12-20 14:29 | 显示全部楼层

re

这种信号好难处理,就像生物信号一样,要用精度高的ADC才可以,不过前提是信噪比高。
sinanjj 发表于 2007-12-20 17:24 | 显示全部楼层

我遇到过这种信号

热释电传感器的信号就是噪音挺大的.&nbsp;<br /><br />一般的,&nbsp;这种信号都要经过专用算法IC的处理.
flydesk 发表于 2007-12-20 18:17 | 显示全部楼层

一个人在讲话,另一个人在干扰

找出干扰人的特点(如:频率等)
cds_666 发表于 2007-12-21 16:15 | 显示全部楼层

同意LS的,一定要找干扰信号的特点.再针对性的处理它!

  
bob.xue 发表于 2007-12-21 17:28 | 显示全部楼层

ADC是这样的

它有个信号输入和参考电压输入,ADC输出的数字码可以用类似的公式计算:<br />假设为16位的ADC,输出范围为0-65535<br />ADC=Vin/Vref=信号电压/参考电压。<br /><br />一般ADC的参考电压都要求在300mV以上至2V不等。试想,如果输入电压为几mV的话,转换出来的ADC数字码一定很小,即满量程的数字码很小。这样就不能从分利用ADC的性能了。<br />满量程最好能利用到80%-90%,即80%*65535=&nbsp;??。<br />所以ADC的输入信号动态范围足够大,才能有效用尽ADC的资源。<br /><br />但是一般的ADC超过95%以上的,就会存在非线性误差。所以最好不要超过95%的利用率。<br /><br />做电子秤的,都是这样理解的,不知道你是如何理解的,呵呵。
shalixi 发表于 2008-1-18 21:33 | 显示全部楼层

保证强信号

这是生物仪器普遍存在的问题,一般只能保证强信号,弱信号几十mV算不低了。就象一根可称100kg的秤,他也得称数百克乃至数十克的东西一样,但必须保证100kg时的精度,数百克乃至数十克的精度当然无法保证了。
harlemjia 发表于 2008-1-19 18:29 | 显示全部楼层

看你对测量的要求,是示波器的程度还是玩用表的程度

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部