交直流快速切换

[复制链接]
4093|42
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:17 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2018-4-29 08:31
在开玩笑吧。
知道可控硅要怎样才能关断吗?

双向可控硅怎样将交流两根线都断开啊?
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:19 | 显示全部楼层

MOS管用在直流没问题  固态继电器动作时间要加上负载电源周期的一半  时间过长
xch 发表于 2018-5-2 09:20 | 显示全部楼层
nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:15
两个负极直接接一起不会出问题吗?

使用隔离电源没问题。
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:24 | 显示全部楼层

请问 您有什么建议吗?
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:39 | 显示全部楼层
nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:16
我就是做一个防止交流接触器在晃电时脱扣

对啊 直流电就是超级电容提供的   现在就是交直流切换这儿还没想好咋弄
oufuqiang 发表于 2018-5-2 10:32 | 显示全部楼层
nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:24
请问 您有什么建议吗?

那要先看要求是怎么样了

如果只是为了交流电短暂失压时接触器能维持闭合,那么交流接触器选直流的,把交流电整流滤波再给接触器用就可以了,挂个大点的电容器,完事。
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-5-2 11:17 | 显示全部楼层
oufuqiang 发表于 2018-5-2 10:32
那要先看要求是怎么样了

如果只是为了交流电短暂失压时接触器能维持闭合,那么交流接触器选直流的,把交 ...

都是交流接触器
lyjian 发表于 2018-5-2 12:41 | 显示全部楼层
nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:19
MOS管用在直流没问题  固态继电器动作时间要加上负载电源周期的一半  时间过长 ...

交直流都可以用。
PHOTO MOS SSR
fusion317 发表于 2018-5-3 22:44 | 显示全部楼层
nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:16
我就是做一个防止交流接触器在晃电时脱扣

我知道你在做防晃电装置,你用的继电器是双刀双掷的,有些人推得是单刀单掷的。你用电子开关仔细画个图看看,需要6-8个高压开关,考虑瞬时吸合电流,要比静态吸合时电流大。你仔细考虑下,继电器型号多种多样,每种的吸合电流都不一样的,你的24V直流电源如何适应这么多种。交直流切换时间点也得考虑。
fusion317 发表于 2018-5-3 22:48 | 显示全部楼层
nimeiyou1 发表于 2018-5-2 09:39
对啊 直流电就是超级电容提供的   现在就是交直流切换这儿还没想好咋弄

你干脆在业界找一个别人家的装置分析、试用一把。
jrcsh 发表于 2018-5-4 00:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 jrcsh 于 2018-5-4 00:48 编辑

   搞得这么~~~麻烦。。。。

  交流先整流, 变成直流  在并上超级电容,在并上辅助电解电容,  在去功率开关,再到线圈   完  

  AC/DC模块换成变压器就实现了隔离

在线型UPS 的原型




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-5-4 13:46 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2018-5-4 00:36
搞得这么~~~麻烦。。。。

  交流先整流, 变成直流  在并上超级电容,在并上辅助电解电容,  在去功率 ...

首先非常感谢您的建议。 交流直接整流后接脱口线圈电流太大容易烧线圈吧  
 楼主| nimeiyou1 发表于 2018-5-4 13:48 | 显示全部楼层
fusion317 发表于 2018-5-3 22:48
你干脆在业界找一个别人家的装置分析、试用一把。

我自己用就一个,别人不卖我  就想自己弄弄。
jrcsh 发表于 2018-5-5 18:17 | 显示全部楼层
nimeiyou1 发表于 2018-5-4 13:46
首先非常感谢您的建议。 交流直接整流后接脱口线圈电流太大容易烧线圈吧   ...

线圈电阻可以定制,
jrcsh 发表于 2018-5-5 18:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 jrcsh 于 2018-5-5 18:22 编辑
nimeiyou1 发表于 2018-5-4 13:48
我自己用就一个,别人不卖我  就想自己弄弄。

这个自己绕一个也可以,  但是自己用一个~~~建议还是购买把,  这个开关的作用是失压断电 保护,

你这个延迟就是提供 0.5~2S 的延迟 过了这个时间还不恢复应该判断为失压, 线圈要动作行。

在从投入的成本。和风险来看看。 我觉得不足以DIY 的来替代。事故风险损失和收益相差太大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部