板子上电后,继电器控制电路的LED指示灯一直亮着

[复制链接]
10705|31
一事无成就是我 发表于 2018-12-4 09:46 | 显示全部楼层
漏电所致,LED有5uA就能看到亮了,二极管并一个假负载就解决了
huarana 发表于 2018-12-4 16:23 | 显示全部楼层
将第一路的电阻增大,由10K换成20K或更大测试。
zilanwy 发表于 2018-12-4 17:33 | 显示全部楼层
我觉得你可以在线包两端并一个续流二极管试试。
st.you 发表于 2018-12-5 09:55 | 显示全部楼层
Garho 发表于 2018-12-3 15:19
用2003驱动不会的,2003内部有续流二极管

线圈断开后有高压,2003内部的二极管续不到这个流。有没可能2003内部的开关已经被击穿漏电了?
qjy_dali 发表于 2018-12-5 14:13 | 显示全部楼层
估计原因就是上面大家说的,不同的继电器,线圈阻抗不一样导致的。翠绿的LED,10uA的电流通过,都是亮的,搞的我对一些调试用的LED,怕影响其它的地方,3.3V供电的电路,都是直接串个100K电阻。如果最终是这个问题,LED两端并一个合适的电阻就可以了。
一叶倾城wwq 发表于 2018-12-5 15:13 | 显示全部楼层
按19楼的办法试试,软开通软关断,在开关电源上很多这种使用的,没毛病
lijunjie88 发表于 2018-12-5 15:49 | 显示全部楼层
2003驱动端接个上拉YK00电阻
vikey_zhu 发表于 2018-12-5 18:12 | 显示全部楼层
你可以测一下,YK00那里的电压,是比24V低一点,LED上就有了压差了,分亮的的,解决方法:继电器上反并上二极管。
神鹰一号 发表于 2018-12-6 11:19 | 显示全部楼层
第9脚COM端不应该接+24V,COM是一个集中输出端,如果要用到则接负载(比如LED),用不到可悬空。
个人愚见!
 楼主| Garho 发表于 2018-12-11 09:52 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-12-3 17:55
最简的方法,在二极管并一个2.4K的电阻。

抱歉,前些天有些忙,没看帖,谢谢您的办法,问题已经解决了。非常感谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部