发新帖我要提问
12
返回列表
打印

结果跳动很大

[复制链接]
楼主: huwr
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
wenfen| | 2011-10-17 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
确认一下供电电源是线性电源还是开关电源?如果是开关电源,那么AD转换结果跳动当然会大咯~~

使用特权

评论回复
22
冰清玉洁| | 2011-10-17 14:16 | 只看该作者
需要确认导致AD转换结果跳动大是由AD自身噪音大引起的还是输入信号含有噪音引起的。确认的方法么,就是把AD的模拟信号输入端接到电源地上,看他跳动有多大

使用特权

评论回复
23
huwr|  楼主 | 2011-10-17 14:25 | 只看该作者
嗯,好的,我试试,多谢大家,先结贴了

使用特权

评论回复
24
mandyest| | 2011-10-17 17:10 | 只看该作者
LS正解

使用特权

评论回复
25
lwq030736| | 2011-10-17 19:32 | 只看该作者
用示波器观察AD输入端看看跳动是否存在

使用特权

评论回复
26
haidu| | 2011-10-17 22:13 | 只看该作者
1# huwr 也不知是怎么啦