市电经隔离变压器后发生人体触电电击的电路回路分析问题

[复制链接]
8213|34
 楼主| linb 发表于 2009-2-8 08:57 | 显示全部楼层

继续

理论上两个不相干的电源回路,然后通过电阻桥接一下是仅仅关联起了参考电位的,没有建立回路,但是对实际这个隔离变压器,是否还会有一条支路使得建立起了回路呢。我们是否可以就隔离变压器的这种碰触情况设想下可能的电路模型呢
liudewei 发表于 2009-2-8 11:35 | 显示全部楼层

电棍的原理是高低压都在棍上

  
shalixi 发表于 2009-2-8 11:45 | 显示全部楼层

有些时候分布参数是不能忽略的

  
1121 发表于 2009-2-8 16:48 | 显示全部楼层

隔离了,就分开了

电笔都不亮了。<br />大约10年前,我在内蒙做个工程,在控制论器前接了隔离变压器。可本地的电工班长不知道,以为没电,竟然拿一导线短接,发生短路打火。380V,150A的容量,把铜排都烧化了,那电工在家休了一个月,捡了条命啊。
oufuqiang 发表于 2009-2-8 19:39 | 显示全部楼层

晕~~~~!

  
ocon 发表于 2009-2-9 02:25 | 显示全部楼层

初次级线包之间存在分布电容,对于交流电来说是通路,

所以即使只碰到次级的某一端,仍可能通过人体和地形成回路,能不能电晕人就看这个等效电容有多大容量咯。
yewuyi 发表于 2009-2-9 08:42 | 显示全部楼层

LS的兄弟,隔离变压器对你那个是有一些标准要求的

如果是你说的那样状况的话,就是不合格的隔离变压器产品拉。。。<br /><br /><br />
computer00 发表于 2009-2-9 09:11 | 显示全部楼层

这个要看分布电容以及次级绕组的输出电压

变压器的分布电容,不是简单的两个极板之间的分布电容。它是很长的导线绕制的,<br />所以任意两点之间都存在着分布电容,如果形状规则的话,搞一个二重积分还可以算<br />出来输出电压,但是对于一般的变压器来说,根本没办法计算。所以你所说的模型也就<br />不好建立。硬要建模的话,就是两组无穷多个电源电压为无穷小的交流电源串联,然后<br />在两组电源之间的每两个接点上都连接上一个电容,至于每个电容容量多少,就要看变压器结构了。<br /><br />这样你测量每边对地的电压,就不是简单的220V±多少V了,因为分布电容并不是仅仅<br />存在于220V端与次级绕组之间,而是整个绕组上。<br /><br />变压器有很多绕制方法,例如双线并绕、左右单绕、分层单绕等。不同的绕制方法结果相差很远。<br />拿双线并绕(单层)来说,绕组之间分布电容比较大,忽略掉距离远的分布电容,那么结果可以简化为只有<br />一个等效的单一电容连接在某个同名端。假设这个电容的容量为1000pF,那么它在50Hz交流电下<br />的阻抗约为-3.18Mj,模值就是3.18MΩ。如果电压为220V,那么短路电流就约为0.07mA。这么小<br />的电流,人体感知不到(通常感知电流为1mA左右)。但是如果次级电压很高,那就不一样了,<br />例如如果输出为22万V,也就是220000V,短路电流可达70mA,这样人就可以挂了……<br /><br />由于普通隔离变压器的分布电容都比较小,在低压下隔离低频电源,人体一般是不会触电的,可以放心使用。<br />但是仪表肯定可以检测出来,例如交流电压表、交流电流表。用交流电流表测一下对地电流就知道对地短路电流多大了。
thomaszhong 发表于 2009-2-9 12:22 | 显示全部楼层

不要把问题复杂化

这个问题应该是想说&quot;隔离变压器&quot;,但变压器的原理都是一样&quot;变压&quot;,&nbsp;也就是说,变压器次级开路----有电压无电流,&nbsp;但人体接触后在这里充当&quot;大电阻&quot;,就形成&quot;回路&quot;,如果输出电压低于36V&nbsp;(安全电压),是没有事的.输出高于72V&nbsp;会有感觉....110V...220V&nbsp;(谁没被电过)不用说拉...希望说得已经明白
 楼主| linb 发表于 2009-2-9 16:47 | 显示全部楼层

谢谢众位参与

尤其是圈圈同学的分析,挺好,变压器的分布电容,等效的漏感什么的因素统统综合起来,模型估计就出来了。。。。
houniao88 发表于 2009-2-12 09:17 | 显示全部楼层

没问题的,你试试吧!

我们用得输出12KV的脉冲变压器,初次极隔离,有时自己不小心碰到高压侧,但现在还在这里发帖!
yewuyi 发表于 2009-2-12 10:41 | 显示全部楼层

根本是多余的空想

那有那么多这等效那等效的?<br /><br />LZ的变压器是就是一个普通的工频变压器,按照工频变压器的技术要求测量初次级绝缘就可以了,如果这等效那等效的能引起电人的话,那绝缘肯定不符合技术要求,是不合格产品。。。<br /><br />只要是合格产品,就不需要考虑LZ的那些空想。。。
shalixi 发表于 2009-2-12 11:33 | 显示全部楼层

LZ的思路是对的。

分布参数不能仅仅考虑变压器,还得考虑走线和负载,要保证安全,还得需要监测接地电流。情况不同,处理也不同。
computer00 发表于 2009-2-12 11:54 | 显示全部楼层

高压输电线路,有时要带电作业,这时必须要穿屏蔽服

即使人体仅是在一条电线上,因为这是高压交变电场,会有感应电流通过人体的,不穿屏蔽服,就可能会触电。分布电容还是必须要考虑的。
PowerAnts 发表于 2009-2-12 13:43 | 显示全部楼层

隔离变压器的原副边寄生电容很小

按安规,开关电源因Y电容引起的电流限制为:**带0.7mA,温带0.35mA,都以0.35mA计,Y电容最大值为4700PF,隔离变压器的寄生电容有这么大吗?<br /><br />另外,试电笔的氖泡,几个pf便可点亮,用它来测隔离变压器,跟直接测试电没什么区别,若两条线对地阻抗相近,两条线都亮
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部