本帖最后由 wuxiaoluo 于 2021-5-29 15:33 编辑
这个电路没问题的,只是有个缺点,那就是电流要很小(1ma左右),所以电压2.5V的话,电阻要在 2.5k左右,扣除pt100电阻,ref电阻需要到 2.4K,用2.5K就是 1:25分压。pt100上分压大概是100mv左右。
而对于AD来说,100mv和2.4V是在测量量程的两端,如果量程2500,一般单片机12位AD算,10mv左右是有误差的,100mv的值 误差就会达到10%。而高端也会有类似的问题。电压比的误差会大。当然了,高精度AD问题不大。
其次是这个电路要用到3路AD,过去的AD芯片多路很贵的,现在单片机十几路切换IO的AD很方便,但精度不高,一般都是12位左右。而商用的,2路,4路,8路,随着路数增加而价格翻倍。
传统的电路为电桥,左边不变,右边搞一样的低温飘电阻,一个是ref一个是100欧姆,引出两个的电压差进行差分放大,把波动部分放大十倍到50倍,精度分辨率就能高很多了。需要1路差分AD,或者两路AD。或者一路差分放大器(仪器放大器),然后接一路AD。
恒流法多了一个高精度低温漂的电压基准,然后一个精密放大器形成恒流源,甚至可以接到30V,让多个PT100串联使用,然后差分测量电压,进行放大,AD的数量是最少的。但想要分辨率高就要高精度AD。
只需要一个精密低温飘电阻产生恒流,恒流可以电位器测试调整到1.00000ma精度。剩下就是AD的准确度了,一般PT100上100mv起步,根据量程范围进行放大10倍到30倍到3V,精度可以做高。
电桥的话,需要耗费3个精密低温飘电阻,2.5K两个,100欧一个,如果只测量0度到40度的范围,或者说 30度到40度的范围,直接30度的对应电阻起步,这样只保留变化的差值,再把它放大几十倍,可以用低精度的AD做到高精度的分辨率。
|