打印
[应用相关]

基于FOC5.3库IHM07自制板BLDC/PMSM电机驱动:原理图/器件库/参...

[复制链接]
楼主: mmuuss586
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
编译输出设置(可以加快编译时间,如果需要跟踪代码要是要打钩)

使用特权

评论回复
22
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:23 | 只看该作者
添加芯片FALSH的加载算法

使用特权

评论回复
23
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:23 | 只看该作者
点击load下载程序(先连接好线和电源,再通电)。

使用特权

评论回复
24
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:24 | 只看该作者
正常下载程序后,通过按板子的蓝色按钮,即可启动电机;
或通过WOROBENCH的在线调试界面调试,选择相应的串口,波特率设置为115200

使用特权

评论回复
25
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:24 | 只看该作者
正常转

使用特权

评论回复
26
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:26 | 只看该作者
2.1编码器接口生成工程设置补充说明
电机参数界面设置

使用特权

评论回复
27
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:26 | 只看该作者
反馈接口启动接口设置,选择为编码器模式

使用特权

评论回复
28
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:27 | 只看该作者
启动设置(电流可以根据实际需要设置大些)

使用特权

评论回复
29
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:27 | 只看该作者
DA输出看相电流设置

使用特权

评论回复
30
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:28 | 只看该作者
无感启动电流波形

使用特权

评论回复
31
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:29 | 只看该作者
放大后的波形


使用特权

评论回复
32
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:29 | 只看该作者
三、调试补充说明
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
如果启动后立即出现硬件过流保护,可能由以下原因导致:
• 选择了错误的电流采样方式
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等.
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
但报启动失败故障,这时:
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。

如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:
   • 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。
   • 如下的方法可以解决这样的问题:
   • 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
   • 提高最小启动输出速度。
如果采用 以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:
   • 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。
   • 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。
   • 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
   • 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。
   • 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
   • 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。

使用特权

评论回复
33
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:30 | 只看该作者
三、调试补充说明
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量TnoiseTrise相关参数。


使用特权

评论回复
34
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:30 | 只看该作者
如果启动后立即出现硬件过流保护,可能由以下原因导致:
• 选择了错误的电流采样方式
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise.
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:31 | 只看该作者
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:
   • 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。
   • 如下的方法可以解决这样的问题:
   • 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5
   • 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%PLL,400%Cordic)
   • 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
   • 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。

使用特权

评论回复
38
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:31 | 只看该作者
四、开源补充说明
    如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!

使用特权

评论回复
39
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-11 18:32 | 只看该作者

自己支持下

使用特权

评论回复
40
mmuuss586|  楼主 | 2019-6-12 09:56 | 只看该作者

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则