发新帖我要提问
123
返回列表
打印
[STM32F1]

采集电压值变化很大

[复制链接]
楼主: ousj
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
41
LM358不能这么设计,单电源,输出0.05V,精度很差了,需要加下拉的电阻才可以。

使用特权

评论回复
42
zhuhuis| | 2020-6-2 20:30 | 只看该作者
你关键要搞清误差是来自哪方面,不是所有误差都能用平均值能解决的。

使用特权

评论回复
43
juventus9554| | 2020-6-2 20:34 | 只看该作者
是的,比方如果你外部信号源端的输入电阻过大,采样时间又偏小,即没有充分充电时就进行转换,
你这时候怎么平均也没法消除测试结果小于实际值的情况。

使用特权

评论回复
44
pengf| | 2020-6-2 20:39 | 只看该作者
信号源前端加了一个104电阻,外部基准采用TL431AC

使用特权

评论回复
45
pengf| | 2020-6-2 20:42 | 只看该作者

使用特权

评论回复
46
morrisk| | 2020-6-2 20:45 | 只看该作者

那么你的采样频率和信号频率是什么关系啊

使用特权

评论回复
47
hanwe| | 2020-6-2 20:49 | 只看该作者
这范围太大了,要分段进行采样才行!

使用特权

评论回复
48
ousj|  楼主 | 2020-6-2 20:52 | 只看该作者

明白了,多谢大家讨论这么多哈

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则