[其他ST产品] MPU6050找不到从机地址怎么办?!求助!!!

[复制链接]
3029|68
zwll 发表于 2023-4-21 21:16 | 显示全部楼层
需要上拉电阻的,是不是没接?
lzmm 发表于 2023-5-5 17:55 | 显示全部楼层
scl和sda线有没有 高电平?
saservice 发表于 2023-5-5 18:48 | 显示全部楼层
检查IIC总线上设备的引脚连接是否正确。
macpherson 发表于 2023-5-5 19:05 | 显示全部楼层
看看时序满不满足iic协议要求
benjaminka 发表于 2023-5-5 19:37 | 显示全部楼层
更换另一个设备来测试IIC通信是否正常。
yorkbarney 发表于 2023-5-5 19:45 | 显示全部楼层
确认设备的地址设置是否正确。              
abotomson 发表于 2023-5-5 20:09 | 显示全部楼层
如果设备芯片损坏,可能会导致设备无法响应IIC总线的访问请求,从而无法被找到。
ingramward 发表于 2023-5-5 22:34 | 显示全部楼层
只要IIC接口芯片未损坏,则主要问题就是SDA、SCL的时序问题。
linfelix 发表于 2023-5-5 23:49 | 显示全部楼层
IIC总线上的设备包括主机和从机,主机需要连接到SCL和SDA引脚,并且这两个引脚需要通过上拉电阻拉高。从机也需要连接到SCL和SDA引脚,并且需要在通讯时打开ACK应答功能。
51xlf 发表于 2023-5-6 00:00 | 显示全部楼层
使用示波器等仪器检测设备是否有响应。
elsaflower 发表于 2023-5-6 00:32 | 显示全部楼层
IIC外设需要正常供电才能正常工作。如果设备电源没有打开或者供电不足,会导致设备无法响应IIC总线的访问请求。
elsaflower 发表于 2023-5-7 16:07 | 显示全部楼层
IIC设备通信需要通过地址来进行识别。如果设备地址设置不正确,那么IIC总线上的其他设备将无法找到该设备。
robincotton 发表于 2023-5-7 16:16 | 显示全部楼层
检查下iic设备有没有虚焊,总线有没有冲突
geraldbetty 发表于 2023-5-7 19:12 | 显示全部楼层
说明在发送过程中出现了总线时序错误,可能会导致意外情况
Undshing 发表于 2023-5-9 23:13 | 显示全部楼层
是不是硬件电路设计的有问题啊
V853 发表于 2024-1-2 10:39 | 显示全部楼层
这种情况只有逻辑分析仪才能掌握。
理想阳 发表于 2024-1-2 13:35 | 显示全部楼层
检查mpu6050是否已进入工作模式
朝生 发表于 2024-1-3 19:21 | 显示全部楼层
你没有连接上拉电阻吗?
digit0 发表于 2024-1-3 21:09 | 显示全部楼层
您可以在MPU6050的基础上通过附加多个芯片来分配地址。
童雨竹 发表于 2024-3-22 08:26 | 显示全部楼层

确保当开关管导通,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部