可控硅设计RC吸收回路的选择
为了抑制变流装置换相过电压,以保护整流元件及可控硅,需要在元件阳、阴极(或第一阳极与第二阳极→双向可控硅)之间并联RC阻容保护电路。
阻容保护的电阻和电容选择如下:
1、电阻的选择。阻值的计算公式为

式中 R—电阻值(Ω)
Ud—整流输出电压平均值(V)
IT—可控硅通态平均电流(A)。
电阻功率PR按下式选择
PR=(0.5~0.7)R
式中 PR—电阻功率(W)。
2、电容器的选择。电容器容量的计算公式为
C=(2.5~5)*10-3IT
式中 C—电容器容量(μF)
IT—可控硅通态平均电流(A).
电容器的耐压值
UC≥2.2U2m
式中 U2m—整流变压器二次线电压峰值(V)。
|