打印

DCDC降压电路电感发烫

[复制链接]
5440|23
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
本帖最后由 vitohu 于 2024-7-5 08:46 编辑

这个是一个DCDC降压电路,输入28V,输出设定12V。目前空载下电感也发烫,功率显示计 显示损耗3W。把电感 换成10uH变成2W或者把输入电压降成20V,电感损耗也会降低到2W。
另外新增测试到的波形,大家看下这样正常吗?

微信图片_20240701162318.png (215.08 KB )

微信图片_20240701162318.png

使用特权

评论回复

相关帖子

沙发
vitohu|  楼主 | 2024-7-1 20:10 | 显示全部楼层
春风路过 发表于 2024-7-1 19:23
掐头去尾,故弄玄虚,丢三落四,口是心非。

大哥,这不是我一个人遇见到相同问题,查了一下这个TI论坛上也有同行遇见相同问题呢 https://e2echina.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/206630/lm5145/648840

微信图片_20240701200915.png (325.56 KB )

微信图片_20240701200915.png

使用特权

评论回复
评论
春风路过 2024-7-1 20:19 回复TA
至少人家比你讲的详细! 
板凳
vitohu|  楼主 | 2024-7-2 08:29 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2024-7-1 21:55
你用的芯片不是LN5145吧。。。。

不是,用的是南芯SC8001

使用特权

评论回复
地板
vitohu|  楼主 | 2024-7-3 20:25 | 显示全部楼层
trucyw 发表于 2024-7-3 08:06
之前用过其他的DCDC也出现相同的问题,更换厂家推荐的电感就正常了

是的,换另外一家电感现在就正常了

使用特权

评论回复
5
vitohu|  楼主 | 2024-7-3 20:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 vitohu 于 2024-7-3 20:33 编辑
xch 发表于 2024-7-3 19:17
看波形这个控制器是恒定频率PWM控制器,开关频率大于500KHZ,市面上绝大部分电感都使用低端的磁芯,损耗极 ...

这个低侧MOS的Vgs量到电压将近40V,这个MOS为什么还不会坏呢?Vgs耐压不是正负20V吗?这里也找到相同的问题,针对这个问题他在gs之间加电容,这样不是加大了Ciss了?那么开关导通速度会受到很大影响,直接影响转换效率了吧?www.dianyuan/bbs/844735.html

微信图片_20240703202926.png (42.57 KB )

微信图片_20240703202926.png

微信图片_20240703202929.png (50.52 KB )

微信图片_20240703202929.png

使用特权

评论回复
评论
xch 2024-7-4 09:01 回复TA
估计它不会用万用表更何况示波器 
6
vitohu|  楼主 | 2024-7-5 08:54 | 显示全部楼层
vitohu 发表于 2024-7-3 20:27
这个低侧MOS的Vgs量到电压将近40V,这个MOS为什么还不会坏呢?Vgs耐压不是正负20V吗?这里也找到相同的问题 ...

这里量测波形是我参考点错了,这里重新整理了一下图片。两个MOS的VGS压差都是10V。 这个30V和40V都是对地的电压波形,40-30=10V才是Vgs的电压。我怀疑那位同行也犯了我一样测量参考的错误。

微信图片_20240705085035.png (1015.94 KB )

微信图片_20240705085035.png

微信图片_20240705085039.png (1000.63 KB )

微信图片_20240705085039.png

微信图片_20240705085043.png (1005.26 KB )

微信图片_20240705085043.png

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

175

主题

473

帖子

1

粉丝