[应用方案] PT100热电阻温度阻值对应表

[复制链接]
2939|28
abotomson 发表于 2025-9-14 07:24 | 显示全部楼层
使用绝缘铜线连接,不得用热电偶补偿导线替代。
51xlf 发表于 2025-9-14 08:11 | 显示全部楼层
PT100 温度与阻值的对应关系
mmbs 发表于 2025-9-14 11:15 | 显示全部楼层
PT100热电阻的常规测量范围为-200℃至850℃。超出该范围可能导致热电阻失效或输出不准确。
albertaabbot 发表于 2025-9-14 12:17 | 显示全部楼层
感温元件与被测介质完全接触,避免空气间隙导致测量误差。
benjaminka 发表于 2025-9-14 20:51 | 显示全部楼层
工业主流方案,通过补偿引线电阻降低误差
sesefadou 发表于 2025-9-15 21:54 | 显示全部楼层
IEC 60751(或国标GB/T 30121)定义了PT100的阻值-温度关系。
updownq 发表于 2025-9-15 22:58 | 显示全部楼层
PT100是一种广泛使用的铂电阻温度传感器,其电阻值随温度变化而线性变化(近似线性),具有高精度、稳定性好、抗氧化等优点。
mickit 发表于 2025-9-16 20:59 | 显示全部楼层
感温元件与被测介质充分接触,避免机械损伤和环境污染
burgessmaggie 发表于 2025-9-16 21:47 | 显示全部楼层
二线制:简单但受导线电阻影响,适用于短距离、低精度场景。
三线制:通过补偿导线电阻消除误差,是工业常用方案。
四线制:消除导线电阻影响,适用于高精度测量(
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部