[PSOC™] 单片机10位ADC是否够用?

[复制链接]
176|53
digit0 发表于 2026-6-14 13:04 | 显示全部楼层
ADC位数越高,测量精度越高,误差越小。位数每增加一位,理论上测量精度提高一倍。
uptown 发表于 2026-6-14 14:51 | 显示全部楼层
ADC的位数,决定的是“分辨率”,也就是它能分辨的最小刻度,而不是“精度”。
dspmana 发表于 2026-6-14 17:19 | 显示全部楼层
温度对ADC测量精度有何影响及解决办法?
lihuami 发表于 2026-6-14 18:06 | 显示全部楼层
外部高精度ADC选型关键参数有哪些?
理想阳 发表于 2026-6-14 20:00 | 显示全部楼层
噪声影响ADC,导致信号失真和有效位降低。
ingramward 发表于 2026-6-15 20:20 | 显示全部楼层
如何计算ADC的实际有效位数?              
bestwell 发表于 2026-6-15 22:12 | 显示全部楼层
如果参考电压是3.3V,最小刻度约为 3.22 mV。
线稿xg 发表于 2026-6-16 13:36 | 显示全部楼层
ADC的位数多,可区分的电压变化更小,精度更高。
mintspring 发表于 2026-6-17 08:35 | 显示全部楼层
±0.5LSB,这是位数带来的固有最小误差,硬件电路、基准源、噪声会额外叠加误差。
AIsignel 发表于 2026-6-17 19:28 | 显示全部楼层
大部分场合下,12位ADC就能满足需求,足够精确。
hudi008 发表于 2026-6-18 14:10 | 显示全部楼层
如何判断ADC位数是否满足需求?
mikewalpole 发表于 2026-6-18 16:16 | 显示全部楼层
ADC位数如何影响信号精度?              
朝生 发表于 2026-6-18 19:25 | 显示全部楼层
电压不稳会影响ADC测量,稳定电源是关键。
鹿鼎计 发表于 2026-6-19 11:12 | 显示全部楼层
ADC过采样就是增加采样频率,通常步骤包括设置ADC采样频率,使用低通滤波器过滤高频噪声,最后降低采样频率得到所需数据。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0