[牛人杂谈] 多路 ADC 轮询采样,相邻通道数值互相干扰如何隔离?

[复制链接]
329|67
gygp 发表于 2026-6-30 17:41 | 显示全部楼层
增加采样时间              
xixi2017 发表于 2026-7-1 13:40 | 显示全部楼层
多路模拟开关 / MUX 切换时,前一通道采样保持电容残留电荷流入下一通道,导致后一路数值被前一路电平 “带偏”;高低压差越大干扰越明显。
小熊01 发表于 2026-7-2 21:56 | 显示全部楼层
选择独立供电能减少电源噪声,保证ADC测量精度。
明日视界 发表于 2026-7-4 23:41 | 显示全部楼层
增加RC低通滤波器可滤除低频干扰,提高ADC转换精度。
LinkMe 发表于 2026-7-7 18:05 | 显示全部楼层
第一次采样受干扰最大,之后干扰减少,平均后干扰更小。
dreamCar 发表于 2026-7-8 15:01 | 显示全部楼层
可以通过多次ADC转换,比较连续几次转换结果的稳定性来判断残留电荷是否清除干净。
zephyr9 发表于 2026-7-10 08:42 | 显示全部楼层
延长采样时间或降低驱动阻抗能有效降低串扰至ADC的LSB以下。
理想阳 发表于 2026-7-11 11:05 | 显示全部楼层
单独走线至主接地点能减少地弹干扰,提高ADC精度。
Moon月 发表于 2026-7-13 20:46 | 显示全部楼层
延长采样周期会让采样次数变少,影响速度;要找到速度与精确度的最佳匹配点。
物联万物互联 发表于 2026-7-15 18:16 | 显示全部楼层
可以通过测量电压是否稳定在0V来判断ADC残留电荷是否清除干净。如果电压波动大,说明还有残留电荷。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-18 12:34 | 显示全部楼层
这些问题都与多路模拟开关的性能有关,可能导致信号失真或切换延迟。
AIsignel 发表于 2026-7-20 13:39 | 显示全部楼层
增大采样周期可降低处理速度,提高抗干扰能力。
占得人间第一春 发表于 2026-7-22 18:54 | 显示全部楼层
确保每个通道都有独立的模拟地线,这样可以减少地线噪声引起的干扰。
digit0 发表于 2026-7-22 19:33 | 显示全部楼层
多路ADC共用电源时,加磁珠或π滤波器可防止电源线上的高频噪声干扰ADC。
单芯多芯 发表于 2026-7-26 10:29 | 显示全部楼层
延长采样时间或降低驱动阻抗,能有效降低串扰,使其低于ADC的LSB。
梦境摆渡人 发表于 2026-8-27 12:42 | 显示全部楼层
确保每个通道都有独立的地线连接,这样可以减少地线噪声对采样值的影响。
她已醉 发表于 2026-8-28 13:17 | 显示全部楼层
确保每个通道都有独立的模拟地线,这样可以减少地线环路引起的干扰。
灵犀幻影 发表于 2026-9-7 18:41 | 显示全部楼层
在信号源端加 RC 低通滤波,限制输入带宽减少通道间串扰。
Undshing 发表于 2026-9-8 09:59 | 显示全部楼层
软件上延长切换延时,硬件上独立供电,模拟地单点汇接,RC滤波器抑制噪声。
班杰明 发表于 2026-9-11 11:34 | 显示全部楼层
增加采样保持电容,延长采样保持时间,减少通道切换时的瞬态波动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0