xixi2017 发表于 2026-7-2 08:29 | 显示全部楼层
先从前端模拟电路→MCU ADC 硬件配置→PCB 布局→软件校准滤波→隔离升级逐层优化。
小灵通2018 发表于 2026-7-18 15:21 | 显示全部楼层
光伏关断器输入电压范围宽(单块组件 20~80V,组串可达 1000V+),必须电阻分压后送入 ADC,分压电路是精度第一瓶颈。
lllook 发表于 2026-7-25 20:59 | 显示全部楼层
直接使用单次采样可能不准确,软件滤波可降低噪声影响。
OKAKAKO 发表于 2026-7-29 23:18 | 显示全部楼层
电压采样优化,试试调整ADC参考电压精度是关键的
huahuagg 发表于 2026-8-1 21:19 | 显示全部楼层
光伏关断器场景特点:宽电压(光伏板 0~100V)、户外高低温、开关电源强 EMI、多路复用采样
mintspring 发表于 2026-8-15 12:37 | 显示全部楼层
光伏电压是高压,必须电阻分压后送入 ADC 引脚。