[应用方案] BLDC开发过流保护时瞬时电流采样时刻点

[复制链接]
152|38
jimmhu 发表于 2026-10-19 08:47 | 显示全部楼层
BLDC过流保护硬件采样电路具体设计?
youtome 发表于 2026-10-19 09:27 | 显示全部楼层
在PWM控制信号的下降沿进行采样,也能有效避开开关瞬间的干扰区。
mnynt121 发表于 2026-10-19 10:47 | 显示全部楼层
MOS管开通/关断瞬间会产生剧烈的电流振铃和电压尖峰,此时采样会得到严重失真的错误值
robincotton 发表于 2026-10-19 11:36 | 显示全部楼层
导通中点采样的具体时间范围是?              
modesty3jonah 发表于 2026-10-19 16:46 | 显示全部楼层
软件保护作为硬件保护的冗余备份,同时实现持续过流和I²t热保护
janewood 发表于 2026-10-19 17:41 | 显示全部楼层
采样时刻的确定与PWM调制方式密切相关,主流选择是中心对齐PWM模式,其电流采样点最为稳定
wilhelmina2 发表于 2026-10-20 10:12 | 显示全部楼层
MOS管开关瞬间会产生两大干扰
开通干扰MOS管导通延迟约2μs,期间电流从零快速上升,叠加寄生电感产生的振铃尖峰
关断干扰关断时漏感释放能量,产生电压尖峰和电流振荡,持续1~2μs
hilahope 发表于 2026-10-20 13:03 | 显示全部楼层
为防止开关瞬间的尖峰导致误触发,硬件设计中会加入前沿消隐 功能,在MOS管开通后的短时间内暂时屏蔽比较器输出,待电流稳定后再进行检测。
cemaj 发表于 2026-10-20 13:32 | 显示全部楼层
采样触发点需后移, 在死区结束 + 振铃稳定之后再采样
geraldbetty 发表于 2026-10-20 14:41 | 显示全部楼层
过流保护阈值如何根据采样数据设定?
beacherblack 发表于 2026-10-20 15:24 | 显示全部楼层
硬件上用高速比较器实现微秒级瞬时关断,软件上通过定时器同步触发ADC在PWM周期中点采样,避开MOS管开关瞬态的振铃和死区干扰。
lzmm 发表于 2026-10-20 21:36 | 显示全部楼层
中心对齐PWM模式下,PWM周期的中点对应零矢量V0时刻——此时三相下桥臂全部导通,电流路径稳定、开关噪声已衰减,是采样的"黄金窗口"。
plsbackup 发表于 2026-10-20 22:23 | 显示全部楼层
采样拓扑决定时机选择,PCB布局决定抗干扰能力,双轨制保护决定系统可靠性。
kkzz 发表于 2026-10-21 13:34 | 显示全部楼层
实际调试中采样时刻偏移问题解决方法?
belindagraham 发表于 2026-10-21 14:16 | 显示全部楼层
电流路径决定了"哪里能采"              
ingramward 发表于 2026-10-21 15:00 | 显示全部楼层
瞬时电流峰值出现在MOS管开通/关断瞬间,但此时采样回路充满开关噪声,根本采不到真实值
mollylawrence 发表于 2026-10-21 18:36 | 显示全部楼层
PWM不同调制方式对采样时刻的影响?
mikewalpole 发表于 2026-10-21 21:29 | 显示全部楼层
过流阈值如何与采样波动匹配?              
jackcat 发表于 2026-10-23 12:47 | 显示全部楼层
单电阻母线采样必须在 PWM 导通期内完成,且导通期内电流是上升的——所以采样点越靠后,采到的值越接近峰值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部