发新帖我要提问
12
返回列表
打印

高速AD导致地上辐射超标的问题

[复制链接]
楼主: iampeter
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
skm2008| | 2013-6-19 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
布线也可能产生辐射超标,电源是否与通讯信号线交叉或平行?

使用特权

评论回复
22
DYCN| | 2013-6-19 21:26 | 只看该作者
AD本身是不是也要分地?

使用特权

评论回复
23
skm2008| | 2013-6-20 11:59 | 只看该作者
DYCN 发表于 2013-6-19 21:26
AD本身是不是也要分地?

分模拟地和数字地

使用特权

评论回复
24
skm2008| | 2013-6-28 12:42 | 只看该作者
只能通过结构屏蔽处理了

使用特权

评论回复
25
HORSE7812| | 2013-7-9 15:18 | 只看该作者
学习

使用特权

评论回复
26
flower_huanghua| | 2013-7-11 08:43 | 只看该作者
对AD加一个屏蔽罩试试。

使用特权

评论回复
27
iampeter|  楼主 | 2013-7-12 13:19 | 只看该作者
bdkonly 发表于 2013-6-18 21:04
根本问题是你的时钟线上送出去的电流没有一个低阻抗的回流路径。你完全可以为你的时钟线在AD模块与数字模块 ...

不管是用零欧还是磁阻问题还是存在,在时钟线旁边单独使用一个地线连接还是无效果!!!330M辐射还是达到-60dbm!!!

使用特权

评论回复
28
grasswolfs| | 2014-5-8 14:00 | 只看该作者
iampeter 发表于 2013-7-12 13:19
不管是用零欧还是磁阻问题还是存在,在时钟线旁边单独使用一个地线连接还是无效果!!!330M辐射还是达到 ...

这个问题最后怎么解决的,重新做板了么?

使用特权

评论回复
29
iampeter|  楼主 | 2014-5-20 16:17 | 只看该作者
grasswolfs 发表于 2014-5-8 14:00
这个问题最后怎么解决的,重新做板了么?

共地,换LVDS输出的AD,降低时钟的幅度!!!

使用特权

评论回复
30
grasswolfs| | 2014-5-20 16:21 | 只看该作者
iampeter 发表于 2014-5-20 16:17
共地,换LVDS输出的AD,降低时钟的幅度!!!

降低时钟的幅度是什么意思?阻抗分的?

使用特权

评论回复
31
iampeter|  楼主 | 2014-5-20 18:04 | 只看该作者
grasswolfs 发表于 2014-5-20 16:21
降低时钟的幅度是什么意思?阻抗分的?

是的!差分时钟摆幅是200mv左右,3.3V的LVCOMS幅度可以到5V,辐射的能量相差很大!

使用特权

评论回复
32
grasswolfs| | 2014-5-20 18:40 | 只看该作者
iampeter 发表于 2014-5-20 18:04
是的!差分时钟摆幅是200mv左右,3.3V的LVCOMS幅度可以到5V,辐射的能量相差很大! ...

那就是说200mV的差分时钟其实就足够用的,对了,有个问题是前后的指标除了辐射指标,别的性能相比怎么样?

使用特权

评论回复
33
iampeter|  楼主 | 2014-5-21 22:37 | 只看该作者
没发现,不同厂家的也不好比,信噪比什么的都满足要求。现在高级的AD都是高速串口输出了,就是FPGA接收数据麻烦点!

使用特权

评论回复
34
zch_genius| | 2014-6-17 21:27 | 只看该作者
扩频或延缓上升沿时间试过没,定位到了时钟应该好解决啊

使用特权

评论回复
35
kwiewie1988| | 2021-12-6 15:14 | 只看该作者
1.时钟的回流路径上不能出现高阻抗,否则,RF电流遇到高阻抗会形成共模电压,它会驱动共模电流向外部发射;所谓高阻抗如:磁珠、过孔、裂缝、开槽,自己检查是否存在这个问题;2.高速信号,鲜有走地线,这是因为如果足够放一下一根地线,说明距离挺大,串扰影响有限,其次,如果长地线不能每隔二十分之一波长打孔,那么就有可能形成等效天线,还不如不加;

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则