打印

电压不稳,频繁关机,求解决方案

[复制链接]
6221|28
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
yytda|  楼主 | 2013-8-9 14:14 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
yytda|  楼主 | 2013-8-9 14:21 | 显示全部楼层
忘了说了,我们这正常电压180V,低的时候150V以下,如何让逆变器和市电在170V时转换?求解决方案

使用特权

评论回复
板凳
yytda|  楼主 | 2013-8-9 16:01 | 显示全部楼层
世通电子 发表于 2013-8-9 14:29
你那什么地方啊 180  150的电压  偏远地方也不会这么低啊

我们这不算偏,1公里处就有一个变电所,可是用电量大,波动厉害,我们这是在农村

使用特权

评论回复
地板
yytda|  楼主 | 2013-8-9 18:19 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2013-8-9 16:25
买个稳压器吧,以前老家见过

稳压器要一百多,不想花钱啊

使用特权

评论回复
5
yytda|  楼主 | 2013-8-10 11:15 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2013-8-9 19:47
换个电源更实际

昨天80块钱买了一个新电源,电压波动照样关机,今天在网上买了一个150的稳压器,评价都很好,回来试试看

使用特权

评论回复
6
yytda|  楼主 | 2013-8-10 11:28 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-10 11:25
“150的稳压器”
150VA还是150圆?

150元

使用特权

评论回复
7
yytda|  楼主 | 2013-8-10 12:53 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2013-8-10 12:47
那太正常了,八十元的电脑电源,不频繁关机才是不正常的。

我这只是双核的,80元的电源绰绰有余了,我这上午10点之后,晚上11点之前,最高电压180V,平均每隔5分钟电压跌落一次,每次跌落到120V,然后电压又逐渐上升

使用特权

评论回复
8
yytda|  楼主 | 2013-8-10 13:05 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-10 12:56
这种交流稳压器是用小电机旋转自耦变压器的碳刷来实现稳压的,因靠机械动作实现稳压,响应速度相当慢,比 ...

这是个好办法,可是蓄电池没有这么高的电压,串联起来成本又太高,现在我只有一个12V的蓄电池。电压质量实在太差,每次开机不到5分钟就关机

使用特权

评论回复
9
yytda|  楼主 | 2013-8-10 15:35 | 显示全部楼层
ssy250 发表于 2013-8-10 14:27
240块钱的UPS,满大街都是至于么~~~

我已经在网上查过了,成品UPS并不是最佳解决方案,电压低的时候,UPS蓄电池根本就不会充电,我这里电压就属于超低的,所以买了稳压器,

使用特权

评论回复
10
yytda|  楼主 | 2013-8-10 22:54 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-10 12:56
这种交流稳压器是用小电机旋转自耦变压器的碳刷来实现稳压的,因靠机械动作实现稳压,响应速度相当慢,比 ...

主要是电压波动太大,每次都是从170V瞬间跌落到120V,不知道稳压器能不能及时的调整过来

使用特权

评论回复
11
yytda|  楼主 | 2013-8-10 23:11 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-10 23:03
不能。这种机电式的自耦调压器至少要零点几秒时间。
但它可以将170V调到220V,那么输入从170V跌到120V时 ...

http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.x3BBHg&id=19220747084&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=&initiative_new=1
这是连接,我买的就是这个,你看看怎么样,评论里面都说不错

使用特权

评论回复