打印
[整流与稳压]

整流电路大电容上电冲击不会损坏电容吗?

[复制链接]
楼主: getappple
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
getappple|  楼主 | 2013-9-2 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
maychang 发表于 2013-9-2 12:50
15楼qzlbwang已经说了。
补充几点:
1、单纯用电容,输出电压在空载时接近交流峰值,先电感再电容滤波, ...

多谢提醒,我仿真一下看看。电压低的话变压器需要重新设计了

电感制作方面的东西不懂,所以后面都没看懂,能推荐本书看看吗?

我这是三相全桥可控硅整流+逆变。

这么大功率,根本不允许单纯使用电容滤波,必须使用电感---为什么呢?仅仅是因为启动冲击问题吗?

使用特权

评论回复
22
getappple|  楼主 | 2013-9-2 13:22 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-9-2 13:10
缓启动电路要增加成本,使用电感有可能降低成本,且改善功率因数、减少电网谐波。
对80V直流输出,使用电 ...

缓启动是不被允许的,缓启动需要额外增加时间的。

我这是可控硅全控桥式整流,所谓的启动,就是电路控制可控硅开始触发,整个电路工作于启动-停止-这样的不断循环中,加软启动会额外增加启动和停止之间的转换时间,所以不被允许

使用特权

评论回复
23
maychang| | 2013-9-2 13:30 | 只看该作者
getappple 发表于 2013-9-2 13:22
缓启动是不被允许的,缓启动需要额外增加时间的。

我这是可控硅全控桥式整流,所谓的启动,就是电路控制 ...

“我这是可控硅全控桥式整流”
为何不早说?
晶闸管全控,是控制导通角从而控制直流输出电压?如果是这样,绝对不允许单纯使用电容。
即使是过零触发控制周期数,根据你的计算,这么大的冲击电流,那要多大晶闸管?

使用特权

评论回复
24
getappple|  楼主 | 2013-9-2 13:49 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-9-2 13:30
“我这是可控硅全控桥式整流”
为何不早说?
晶闸管全控,是控制导通角从而控制直流输出电压?如果是这样 ...

我错了  道歉

可控硅是100多A的可控硅模块,抗冲击电流1KA是没问题的(10ms半波)。

但是电容不知道。

还有您这么说,可控硅和普通整流不一样吗?
我们不是过零触发,而是控制移相角。
是不是触发瞬间有可能处于交流瞬时值的最大点,导致可控硅承受的冲击电流比二极管整流更大???

您能推荐本书看看吗?
我觉得可能越问越多问题了  

使用特权

评论回复
25
PowerAnts| | 2013-9-2 13:50 | 只看该作者
安规有规定, 输入浪涌(峰值)电流应小于30A

使用特权

评论回复
26
getappple|  楼主 | 2013-9-2 13:53 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2013-9-2 13:50
安规有规定, 输入浪涌(峰值)电流应小于30A

大蚂蚁也来了,呵呵
多谢惠顾。

我想问一下,您这个规定适用于所有设备吗?
或者能否给个线索,出自于哪个标准,我去查一下。

使用特权

评论回复
27
杰GG| | 2013-9-2 13:56 | 只看该作者
菜鸟表示看不懂

使用特权

评论回复
28
getappple|  楼主 | 2013-9-2 14:02 | 只看该作者
各位大侠,为了避免引起误导,我再1楼补充了原理图。

目前电容有1W和2.2w  uF两种,现在在设计电感和变压器,不知如何设计了

使用特权

评论回复
29
maychang| | 2013-9-2 14:23 | 只看该作者
getappple 发表于 2013-9-2 13:49
我错了  道歉

可控硅是100多A的可控硅模块,抗冲击电流1KA是没问题的(10ms半波)。

控制移相角(应该说延迟角和导通角,移相是动词),绝对不允许单纯使用电容。

书么,老tyw那里有《电力电子变流技术-王兆安+239页+13.2M.pdf》
还有
电力电子学 陈坚.rar (9.34 MB)

使用特权

评论回复
30
getappple|  楼主 | 2013-9-2 14:25 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-9-2 14:23
控制移相角(应该说延迟角和导通角,移相是动词),绝对不允许单纯使用电容。

书么,老tyw那里有《电力电 ...

多谢多谢

看起来简单的整流滤波电路,没想到有这么多的门道。

多谢各位指点,我还是先看看书吧

使用特权

评论回复
31
shen781219| | 2013-9-2 15:08 | 只看该作者
学习

使用特权

评论回复
32
Like_MCU| | 2013-9-2 16:04 | 只看该作者
肯定是有影响的,俺用过的西门子的整流模块上有过介绍,他们的整流模块在启动时有一个专门的预充电电路,然后才是直接并网。
不过那个功率比较大(600V直流母线,120KW)。

使用特权

评论回复
33
宋业科| | 2013-9-2 16:48 | 只看该作者
质量不好会坏,一般串电阻,大的没见过不串电阻的。

使用特权

评论回复
34
逆虎| | 2013-9-2 16:50 | 只看该作者
学习了!

使用特权

评论回复
35
maychang| | 2013-9-2 18:49 | 只看该作者
getappple 发表于 2013-9-2 14:02
各位大侠,为了避免引起误导,我再1楼补充了原理图。

目前电容有1W和2.2w  uF两种,现在在设计电感和变压 ...

1楼补充图中可是有电感。

使用特权

评论回复
36
YDCMAN| | 2013-9-2 20:50 | 只看该作者
前面加充电电阻和接触器,当电容电压上升到一定时,接触器才吸合,这时压差很小。充电电阻和接触器是并联的

使用特权

评论回复
37
elec921| | 2013-9-2 21:06 | 只看该作者
本帖最后由 elec921 于 2013-9-2 21:07 编辑
maychang 发表于 2013-9-2 18:49
1楼补充图中可是有电感。

没电感不行的。

使用特权

评论回复
38
getappple|  楼主 | 2013-9-2 21:07 | 只看该作者
是的,不加电感不行。

5mH电感,电容10000uF上电流为130A左右 10ms左右,折算到初级为20多A,应该符合小于30A的标准了。

但是还是疑问,电容会不会坏。

电容是250V,额定纹波电流10A。 浪涌电压300V,看手册上写的,串入10R电阻,加300V    1000次,没问题。但是这个电流100多A,感觉还是大。

除非电容量小很多,否则电流还是很大,不知会不会导致电容损坏

使用特权

评论回复
39
maychang| | 2013-9-2 21:18 | 只看该作者
getappple 发表于 2013-9-2 21:07
是的,不加电感不行。

5mH电感,电容10000uF上电流为130A左右 10ms左右,折算到初级为20多A,应该符合小 ...

别串联电阻,串联电阻是电力电子大忌。
既然是晶闸管全控,上电时令导通角从一个很小的值开始(例如5度或8度)就行了。
你这个电路,倒是需要注意晶闸管突然失去驱动(这是可能发生的)。如果6支晶闸管同时失去驱动,或是其中若干失去驱动,将发生事故。
好好把晶闸管整流学透彻再动手。

使用特权

评论回复
40
hebin.en| | 2013-9-2 21:28 | 只看该作者
用LC滤波,电感用20-30MH,就可以了

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则