打印

mos管全通(饱和导通)时短路保护问题

[复制链接]
2329|12
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
mos管全通(饱和导通)时,Rds(on)只有十个毫欧左右,此时D极与S极若短路,短路带来的短路电阻也不定,这时如何判别mos管是处于饱和导通状态还是处于ds短路状态?

相关帖子

沙发
Lgz2006| | 2013-12-30 15:27 | 只看该作者
都短路了还保护啥

使用特权

评论回复
板凳
miaohuafeng8|  楼主 | 2013-12-30 15:30 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-12-30 15:27
都短路了还保护啥

实际电路负载是串联继电器的

使用特权

评论回复
地板
Lgz2006| | 2013-12-30 15:47 | 只看该作者
楼主完全缺乏”保护“概念

使用特权

评论回复
5
miaohuafeng8|  楼主 | 2013-12-30 15:49 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-12-30 15:47
楼主完全缺乏”保护“概念

当检测到mos管DS极短路时,用IO将串联负载的继电器关掉,从而达到保护的作用。有什么问题么?

使用特权

评论回复
6
miaohuafeng8|  楼主 | 2013-12-30 15:51 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-12-30 15:47
楼主完全缺乏”保护“概念

继电器是串在mos管漏极的,负载也在漏极

使用特权

评论回复
7
看见未来| | 2013-12-30 15:56 | 只看该作者
miaohuafeng8 发表于 2013-12-30 15:49
当检测到mos管DS极短路时,用IO将串联负载的继电器关掉,从而达到保护的作用。有什么问题么? ...

你都用继电器了,还用MOS干嘛。

使用特权

评论回复
8
miaohuafeng8|  楼主 | 2013-12-30 15:57 | 只看该作者
看见未来 发表于 2013-12-30 15:56
你都用继电器了,还用MOS干嘛。

要调节功率的

使用特权

评论回复
9
看见未来| | 2013-12-30 16:11 | 只看该作者
本帖最后由 看见未来 于 2013-12-30 16:13 编辑
miaohuafeng8 发表于 2013-12-30 15:57
要调节功率的

可以在MOS两端用一个电路检测,如图。

关闭MOS管时 ,光耦输出端2应该是高电平。如果是低电平,说明击穿短路了。
开MOS时,光耦输出端2应该是低电平,如果是高电平,说明管子断了。

使用特权

评论回复
10
norman33| | 2013-12-30 16:16 | 只看该作者
楼上的 楼主要在mos管导通的时候检测 关断不用检测貌似

使用特权

评论回复
11
miaohuafeng8|  楼主 | 2013-12-30 16:16 | 只看该作者
看见未来 发表于 2013-12-30 16:11
可以在MOS两端用一个电路检测,如图。

关闭MOS管时 ,光耦输出端2应该是高电平。如果是低电平,说明击穿 ...

嗯,十分感谢

使用特权

评论回复
12
看见未来| | 2013-12-30 16:19 | 只看该作者
norman33 发表于 2013-12-30 16:16
楼上的 楼主要在mos管导通的时候检测 关断不用检测貌似

你都要开MOS了,你管它击没击穿;
你总有要关的时候吧。

使用特权

评论回复
13
miaohuafeng8|  楼主 | 2013-12-30 16:24 | 只看该作者
呵呵,导通的时候短路是不能检测,但这个电路是挺好的

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

28

主题

108

帖子

0

粉丝