打印

pt100测温电路方面的疑问

[复制链接]
楼主: wddlmc
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
21
那我就想不出哪里还有问题了。
不知道你算出的温度差几度,是否在允许的范围内?温度有时候要求没那么严格。
再等等高人吧。

使用特权

评论回复
22
wddlmc|  楼主 | 2014-4-8 09:07 | 只看该作者
myf3659 发表于 2014-4-7 23:40
那我就想不出哪里还有问题了。
不知道你算出的温度差几度,是否在允许的范围内?温度有时候要求没那么严格 ...

呜……多谢解答了。真的很想知道答案啊。

使用特权

评论回复
23
剡溪渡口| | 2014-4-8 09:22 | 只看该作者
不明觉厉,围观高手解答

使用特权

评论回复
24
xyz769| | 2014-4-8 12:13 | 只看该作者
运放用双电源。

使用特权

评论回复
25
sign2012| | 2014-4-8 12:54 | 只看该作者
1N4733和103组合有什么作用?

QQ截图20140408125325.png (13.81 KB )

QQ截图20140408125325.png

使用特权

评论回复
26
wddlmc|  楼主 | 2014-4-8 13:30 | 只看该作者
xyz769 发表于 2014-4-8 12:13
运放用双电源。

为什么要用双电源?

使用特权

评论回复
27
xyz769| | 2014-4-8 14:39 | 只看该作者
wddlmc 发表于 2014-4-8 13:30
为什么要用双电源?

避开0V输入点附近。
这种应用环境,最好用高精度运放,这颗运放的失调电压都有1mV了。。

使用特权

评论回复
28
mcu5i51| | 2014-4-8 15:22 | 只看该作者
我回帖提过这些资料,还有4-5条可能,不过回帖时丢了很多内容,懒得再打了;
LZ选的芯片属于高精度的 失调好像100uV,放大100倍后10mV误差

使用特权

评论回复
29
nero0924| | 2014-4-8 15:44 | 只看该作者
myf3659 发表于 2014-4-7 16:38
我用到的NTC精度做到1%就算高的了。如果对温度没有特别要求,温度检测偏差偏差2-3度我觉得都可以接受 ...

看什么产品,一般NTC 1%算比较高,更高的还有0.5%的。
详见官网:
深圳富泰林光电科技有限公司http://www.fulighten.com/
石塚感应电子(深圳)有限公司http://www.semitec-sz.com/
SEMITEC株式会社http://www.semitec.co.jp/

使用特权

评论回复
30
myf3659| | 2014-4-8 15:53 | 只看该作者
我觉得和运放关系不大,LZ测出的误差不是在最后一个运放的输出端,而是在电桥两端。
按LZ说的实际理论应该是23.5mv实际是22.4mv误差为0.9mv,计算一下0.9/23.5=3.8%,不知道LZ的万用表精度是多少?

使用特权

评论回复
31
huazi715| | 2014-4-8 18:10 | 只看该作者
通过你贴的图,PT100你用的事2端的,那么你这产品要求的精度也应该不算高;
如果你想提高精度的话
1,换成3端或者4端电阻,接入板子的3根电线要完全相同;
2,22mv变成20mv,以及后放大到2V
应该是运放的偏执电流及电压及其外围电路,看到你用运放做跟随隔离,那也没用,运放跟随输出电压本身就会有几十毫伏偏执,除非用高精密运放,那要舍得花钱;
建议把放大倍数整为50倍,把R3,4调整为2K;

使用特权

评论回复
32
jyynl| | 2014-4-8 19:08 | 只看该作者
看帖学知识

使用特权

评论回复
33
lostman| | 2014-4-8 23:54 | 只看该作者
1,不加跟随器,输入阻抗不能忽略导致误差;
2,加了跟随理论上没问题,即仿真没问题,但我实际中遇到过,可调电阻会随时间阻值发生变化,变化的原因不是很清楚,可以换成固定电阻测试;

使用特权

评论回复
34
hewa343| | 2014-4-9 09:29 | 只看该作者
1、运放会有offset,输入端短接时,输出也不会是0V。
2、用运放搭的仪表放大器对等臂桥的电阻精度要求很高,1%的电阻对放大倍数的影响也是很大的。
我觉得用电流源给PT100供电,然后采样电压比较好。

使用特权

评论回复
35
zyj9490| | 2014-4-9 19:28 | 只看该作者
wddlmc 发表于 2014-4-7 15:57
这样,中间加了2个跟随器,仿真结果没有问题,但是实际连接之后,发现跟随器加上之后也有压降。

...

CMRR不够大,导致的,用的好的缓冲器,

使用特权

评论回复
36
zyj9490| | 2014-4-9 19:30 | 只看该作者
lostman 发表于 2014-4-8 23:54
1,不加跟随器,输入阻抗不能忽略导致误差;
2,加了跟随理论上没问题,即仿真没问题,但我实际中遇到过, ...

功率太大,热效应导致,因为全部电位器用的是碳膜电阻。温度糸数大。

使用特权

评论回复
37
zyj9490| | 2014-4-9 19:34 | 只看该作者
324用在这里,简直高估了它的性能,还用差动电路,对OP及电阻配对相当重要,不然会导致CMRR的严重下降。

使用特权

评论回复
38
zyj9490| | 2014-4-9 19:36 | 只看该作者
用个仪放就搞定了,把驱动电压降低,不要全用电位器来调平衡,电位器只能调10%(或更小)的范围。

使用特权

评论回复
39
wddlmc|  楼主 | 2014-4-10 09:19 | 只看该作者
xyz769 发表于 2014-4-8 14:39
避开0V输入点附近。
这种应用环境,最好用高精度运放,这颗运放的失调电压都有1mV了。。
...

多谢答复,不好意思这1天多太忙没时间上网,我今天测试一下双电源,然后回复大家:)

使用特权

评论回复
40
wddlmc|  楼主 | 2014-4-10 09:21 | 只看该作者
mcu5i51 发表于 2014-4-8 15:22
我回帖提过这些资料,还有4-5条可能,不过回帖时丢了很多内容,懒得再打了;
LZ选的芯片属于高精度的 失调好像1 ...

呃……我是指连接跟随器电压下降1mV,不是放大器放大后下降10mV……

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则