发新帖我要提问
123
返回列表
打印

电源离奇出现故障,请大家帮忙分析一下原因

[复制链接]
楼主: yytda
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
41
yytda|  楼主 | 2014-10-30 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
ayl439 发表于 2014-10-27 17:00
继续关注~

既然你关注了,那就一定要给你一个结果,我打算这样处理,因为这个电阻的阻值是控制IC的VCC电压的,所以电阻阻值不变,把IC的VCC电容容量减少一半,用47uF的电容,这样一来,开机时对这个电阻冲击电流持续的时间是不是就可以减少一半了?

使用特权

评论回复
42
yytda|  楼主 | 2014-10-30 10:30 | 只看该作者
铭心科技 发表于 2014-10-29 20:43
关注中。期待结果。

结果在41楼

使用特权

评论回复
43
回龙观主| | 2015-1-19 13:40 | 只看该作者
yytda 发表于 2014-10-30 10:30
结果在41楼

41楼是你自己的,也不是最佳结果,最佳结果3楼POWERANTS已经给出答案,贴片电阻的最大耐压比插件的小并且耐电流冲击也差(印象没错的话0805封装的电阻耐压有效值150V,最大值300V,不同厂家略有差距),你换成同功率的插件电阻就行了。要不是看到你的经历我才不上岸告诉你答案呢:lol

使用特权

评论回复
44
yytda|  楼主 | 2015-1-19 13:44 | 只看该作者
回龙观主 发表于 2015-1-19 13:40
41楼是你自己的,也不是最佳结果,最佳结果3楼POWERANTS已经给出答案,贴片电阻的最大耐压比插件的小并且 ...

多谢啊,因为板子已经量产,所以不可能换成插件的了,那电阻不是0805,是1206的,虽说不是最佳结果,不过目前也只能这样了

使用特权

评论回复
45
回龙观主| | 2015-1-19 13:47 | 只看该作者
yytda 发表于 2015-1-19 13:44
多谢啊,因为板子已经量产,所以不可能换成插件的了,那电阻不是0805,是1206的,虽说不是最佳结果,不过 ...

额,1206应该是200V,400V,没仔细看。;P

使用特权

评论回复
46
yytda|  楼主 | 2015-1-19 13:54 | 只看该作者
回龙观主 发表于 2015-1-19 13:47
额,1206应该是200V,400V,没仔细看。

是200V的,最后的处理结果就是什么参数都没改,因为当时只有2个坏电源,所以无法判断其它电源故障是否一样,等客户把其它电源寄过来之后,发现并不是这个电阻坏的,而是有个地方虚焊了,所以也就不用改参数了,目前没发现有坏的,当时那2个可能是偶然,而客户却一口咬定所有电源故障都一样,都是闪灯,所以我也误以为是那个电阻有问题,把其它电源寄回来之后才知道是虚惊一场,当时改了一下参数,现在又改回原先的初始参数了

使用特权

评论回复
47
回龙观主| | 2015-1-19 14:07 | 只看该作者
yytda 发表于 2015-1-19 13:54
是200V的,最后的处理结果就是什么参数都没改,因为当时只有2个坏电源,所以无法判断其它电源故障是否一 ...

我知道是200V,400V是最大值,200V是有效值,我说没仔细看是没仔细看你那个电阻是神马封装,没让你做判断题哈。话说你在这儿用1206贴片倒是可以,不过极端情况下还是有危险的,或者说在输入电压极端情况下及环境温度稍高点是存在损坏的几率的,下次改板还是换成插件的吧。

使用特权

评论回复
48
yytda|  楼主 | 2015-1-19 14:20 | 只看该作者
回龙观主 发表于 2015-1-19 14:07
我知道是200V,400V是最大值,200V是有效值,我说没仔细看是没仔细看你那个电阻是神马封装,没让你做判断 ...

我看很多人都是用1206,所以我也用了,我这属于是跟风行为,不过别人用的都是些新型IC,功耗小的不得了,VCC电容也只用了10uF或22uF,自然要比我的安全很多

使用特权

评论回复
49
中5小子| | 2015-4-3 22:16 | 只看该作者
会不会电阻质量有问题?

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则