本设计采用的CPU为TI公司的MSP430F5438A
本设计主要功能为  通过压力传感器检测出水口水压,与预设值比较进行PID控制,从而控制水泵工作频率,实现了恒压供水的闭环控制。
下图为整体系统的供电部分,使用LM2576S-15提供15V供电,LM2576S-3.3和AMS1117-3.3提供3.3V供电。

下图为MSP430F5438A的单片机最小系统部分

下图为出水口压力检测部分以及流量检测部分电路,压力传感器采用 MPX5050,流量检测部分采用YF-S201 流量传感器。出水口配备指针式压力表用于校准传感器。AD采样器件采用TI公司的ADS1118 集成 MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的 16 位 ADC。

下图为功率输出部分,功率输出模块采用三菱公司的PS21564-P型号的IPM功率输出芯片提供逆变输出,使用交流220V直接整流滤波为逆变模块提供直流供电。


下面为PCB设计图的3D设计效果


下面为PCB整体设计图

下面为顶层设计图

下面为底层设计图

下面为原理图PDF版本:

下面为原理图SCH版本(Altium Designer 09 设计)

下面为PCB设计图PDF版

由于其他原因,PCB源文件暂不能提供,有兴趣的朋友可以私信我。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
dirtwillfly 发表于 2014-12-8 22:12 | 显示全部楼层
 楼主| lzzd0918 发表于 2014-12-8 22:25 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2014-12-8 22:12

谢谢版主哈
angerbird 发表于 2014-12-10 21:26 | 显示全部楼层
大致看了下这个原理图的,系统采集脉冲信号计数的比较多啊。
u880 发表于 2014-12-11 08:17 | 显示全部楼层
有附件可以下载吗
huigoushang 发表于 2014-12-11 08:23 | 显示全部楼层
看来430的应用太多了
G21372 发表于 2014-12-11 08:28 | 显示全部楼层
恒压供水是个什么意思呢
yangguangaisha 发表于 2014-12-12 08:07 | 显示全部楼层
不得不说430真心很强大
hjq451506709 发表于 2014-12-14 19:26 | 显示全部楼层
变压器输出两路电压分别是多少伏特?
 楼主| lzzd0918 发表于 2014-12-14 20:20 | 显示全部楼层
hjq451506709 发表于 2014-12-14 19:26
变压器输出两路电压分别是多少伏特?

18V的。:)
gexingyouxian 发表于 2014-12-15 08:16 | 显示全部楼层
这个用在什么地方?
acer4736 发表于 2014-12-15 08:17 | 显示全部楼层
是呢 貌似很少应用的说
jinpaidianzi 发表于 2014-12-15 08:25 | 显示全部楼层
学习学习
teabottle 发表于 2014-12-15 08:26 | 显示全部楼层
那个模拟实物图是怎么做出来的?
 楼主| lzzd0918 发表于 2014-12-15 13:20 | 显示全部楼层
acer4736 发表于 2014-12-15 08:17
是呢 貌似很少应用的说

这个只用了其中一路,如果3路全用的话可以做3相电机的变频器:)
 楼主| lzzd0918 发表于 2014-12-15 13:20 | 显示全部楼层
teabottle 发表于 2014-12-15 08:26
那个模拟实物图是怎么做出来的?

3D封装哈。
shenmu2012 发表于 2014-12-15 17:17 | 显示全部楼层
压力传感器检测出水口水压,与预设值比较进行PID控制,从而控制水泵工作频率,实现了恒压供水的闭环控制。
comeon201208 发表于 2014-12-15 20:56 | 显示全部楼层
这个是基于自动控制原理的吧。。
baalim 发表于 2015-4-18 13:28 | 显示全部楼层
下载学习了~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:单片机交流群①:38446366 单片机交流群②:38446895 欢迎大家交流。、

14

主题

111

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部