RS485通讯,A,B端的上下拉电阻值大小研讨

[复制链接]
4731|10
 楼主| lifevast01 发表于 2015-8-31 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lifevast01 于 2015-8-31 21:07 编辑

最新需要做一个RS485主控要与多达64个从设备的通讯的板子,在网上搜了一下RS485的应用电路,发现,A,B线的上下拉电阻值取的各种各样的都有,如下随便贴上三个应用电路图。 只两个电阻值的目的,不就是只是为了防止失效模式让Vab>200mV吗? 这两个电阻的取值有什么讲究呢?  在TI的网站的一篇Design Guide中的文档里标示,这两个值应该取523欧姆, 只应该是比较权威的吧。 还请教这两个电阻的如何选值是最规范的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
chunyang 发表于 2015-8-31 22:05 | 显示全部楼层
偏置有单点偏置和多点偏置,合成阻抗满足200mV门限电平的要求即可。所以,还是用欧姆定律去计算吧。
 楼主| lifevast01 发表于 2015-8-31 22:11 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-8-31 22:05
偏置有单点偏置和多点偏置,合成阻抗满足200mV门限电平的要求即可。所以,还是用欧姆定律去计算吧。 ...

我知道,VA-VB>200MV就可以,但不同的取值都可以计算出这个要求的。我的意思是,这个电阻取值有特别要求吗? 比如TI那份Design Guide 就是要求523欧姆
cjseng 发表于 2015-9-1 11:48 | 显示全部楼层
看过《小马过河》没有,自己试一下就知道了。
yhn1973 发表于 2015-9-1 16:57 | 显示全部楼层
如果485芯片都用ISL3152的话可省掉上下拉电阻
eternity1120 发表于 2015-9-1 17:09 | 显示全部楼层
经验值是:50欧到120欧
wyb780719 发表于 2015-9-2 15:46 | 显示全部楼层
10000用过,60个节点没问题
chunyang 发表于 2015-9-2 17:22 | 显示全部楼层
lifevast01 发表于 2015-8-31 22:11
我知道,VA-VB>200MV就可以,但不同的取值都可以计算出这个要求的。我的意思是,这个电阻取值有特别要求 ...

假如按200mV计算,取值就是唯一的,不存在什么不同的取值。只要给出电压,取值就是常数。
 楼主| lifevast01 发表于 2015-9-4 21:37 | 显示全部楼层
yhn1973 发表于 2015-9-1 16:57
如果485芯片都用ISL3152的话可省掉上下拉电阻

这是防失效模式的片子,不错
 楼主| lifevast01 发表于 2015-9-4 21:39 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-9-2 17:22
假如按200mV计算,取值就是唯一的,不存在什么不同的取值。只要给出电压,取值就是常数。 ...

好的,先取了个值,等板子回来调试后再看,64个节点,不知道匹配阻抗有没问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

30