[技术求助] 负载加重的时候,变压器就开始啸叫

[复制链接]
3127|17
 楼主| huangchui 发表于 2015-9-11 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始的时候,电源轻载电压正常,但是负载加重的时候,变压器就开始啸叫,负载越重,啸叫越大声
jiajs 发表于 2015-9-11 20:16 | 显示全部楼层
R6阻值改大呢
 楼主| huangchui 发表于 2015-9-11 20:16 | 显示全部楼层
改大啸叫声明显变小
 楼主| huangchui 发表于 2015-9-11 20:16 | 显示全部楼层
但是电压的毛刺很大,一测次级出来的波形,发现尖峰很大。
zhanghqi 发表于 2015-9-11 20:16 | 显示全部楼层
变压器参数呢
 楼主| huangchui 发表于 2015-9-11 20:17 | 显示全部楼层
初级488uH,次级38uH,漏感28uH左右,变压器是自己绕的。
zhenykun 发表于 2015-9-11 20:17 | 显示全部楼层
变压器超载了   这个需要增加匝比  呵呵
wyjie 发表于 2015-9-11 20:17 | 显示全部楼层
啸叫现象时有电容引起的吧
jlyuan 发表于 2015-9-11 20:17 | 显示全部楼层
频率不断变化,变压器就叫,而输出值随输入减小一般不会出现,唯一的可能就是你的变压器原边感值小了,将变压器的气隙减小或绕数增加都可以.当然,感值太大变压器也会叫,寄生电容及漏感都会使变压器叫.
yszong 发表于 2015-9-11 20:18 | 显示全部楼层
适当增加频率  看看能不能搞定   呵呵   顶一个
dengdc 发表于 2015-9-11 20:18 | 显示全部楼层
。。。。
自己绕的叫唤很正常。。。

一般定做的 都要浸漆
 楼主| huangchui 发表于 2015-9-11 20:18 | 显示全部楼层
不行啊,频率是固定的,132K
vivilzb1985 发表于 2015-9-11 21:55 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2015-9-11 20:17
频率不断变化,变压器就叫,而输出值随输入减小一般不会出现,唯一的可能就是你的变压器原边感值小了,将变压器 ...

这个跟楼上了解这些了,,我一般不太注意这个的。
shenmu2012 发表于 2015-9-12 15:59 | 显示全部楼层
这个可能是输出的纹波增多而缘故的。。
尤彼卡 发表于 2015-9-28 09:54 | 显示全部楼层
人的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果听见叫声,说明有这个频率范围的寄生振荡,但132K已经超出了呀
xx88jj88jj88 发表于 2015-9-28 15:41 | 显示全部楼层
应该是有杂波。
airwill 发表于 2015-9-28 18:36 | 显示全部楼层
重载下, 变压器的电流增大, 磁场增强, 磁致伸缩效益变大. 容易产生机械振动.
如果变压器结构上的共振特性正好对磁致振动选频到一个频点, 那么共振的啸叫就出现了.
冰河w 发表于 2015-9-28 21:18 | 显示全部楼层
楼主的频率是132K,产生共振应该也是这个频率附近的,已经超出人耳所能听到的范围了呀