[开发工具] 为什么SPI SR寄存器的RXNE位在我没有读DR寄存器时就清零了

[复制链接]
6800|10
 楼主| liu_xf 发表于 2009-6-30 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么SPI SR寄存器的RXNE位在我没有读DR寄存器时就清零了

手册上说得很清楚:

接收缓存非空标志位(RXNE)
该标志位置’1’表示在接收缓存里有接收到的有效数据。在读取寄存器SPI_DR时,该位清’0’。

下面是我单步调试时的图片

 楼主| liu_xf 发表于 2009-6-30 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| liu_xf 发表于 2009-6-30 14:59 | 显示全部楼层

但如果不用单步运行,用全速运行又似乎正常

不解?????????

香水城 发表于 2009-6-30 15:01 | 显示全部楼层

单步调试时,调试窗口显示寄存器的数值时已经读过了DR寄存

所以你再次单步时就看到标志已经被清除。

请始终记住,调试器只有通过对各个寄存器进行读操作才能显示它们的内容。
 楼主| liu_xf 发表于 2009-6-30 21:03 | 显示全部楼层

香主是个高手,看来在电子行业混了不少年头

学知识了。。。
btyang 发表于 2010-3-12 20:46 | 显示全部楼层
我跑SPI1-SPI2的例程,怎么执行RCC_Configuration();后,就这样了:
btyang 发表于 2010-3-12 20:47 | 显示全部楼层
SPI1_SR = 0x00000002了,怎么回事
sinadz 发表于 2010-3-13 21:06 | 显示全部楼层
香主功底确实很深厚,调试问题基本可解决
zwll 发表于 2010-3-13 22:08 | 显示全部楼层
还没见香主没解决的问题
zwll 发表于 2010-3-13 22:08 | 显示全部楼层
是没见过解决不了的,呵呵
gxgclg 发表于 2010-3-14 19:53 | 显示全部楼层
不用这样吧,香主其实也有很多没做过,只是对自己做过的东西很熟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册