信号通过计数引脚输入,然后用readcounter()读取

[复制链接]
1137|13
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-1-14 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示出来的数是什么意思呢?
llljh 发表于 2016-1-14 21:09 | 显示全部楼层
不太清楚是上升沿个数还是下降沿个数还是其他?
dingy 发表于 2016-1-14 21:11 | 显示全部楼层
显示出来的数是返回的捕获寄存器的内容或 FIFO 的输出
pengf 发表于 2016-1-14 21:15 | 显示全部楼层
仅适用于 UDB
renyaq 发表于 2016-1-14 21:16 | 显示全部楼层
取决于Clock Mode(时钟模式)参数设置
supernan 发表于 2016-1-14 21:20 | 显示全部楼层
如果设置为“递增计数器”或“递减计数器”,则组件按单向计数。对于在根据时钟输入的计数输入
上的每一个上升沿,计数寄存器递增或递减一次。
supernan 发表于 2016-1-14 21:20 | 显示全部楼层
如果设置为“时钟输入和方向”或“带递增计数和递减计数的时钟”,该组件可根据递增计数器、
递减计数器和递增-递减输入进行双向计数。
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-1-14 21:22 | 显示全部楼层
那请问为什么在输入时钟位100HZ的时候数字变化的很快,而时钟频率为5HZ的时候变化慢,数字变化的速度和始终有什么关系吗?
栩栩如生 发表于 2016-1-14 21:25 | 显示全部楼层
如果Count 周期小于clock周期的话,是可能的。
houcs 发表于 2016-1-14 21:26 | 显示全部楼层
每一个有效计数输入都要和时钟同步一下才算真正的一个计数。
liuzaiy 发表于 2016-1-14 21:28 | 显示全部楼层
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-1-14 21:32 | 显示全部楼层
那根据什么设置计数器的时钟频率呢?
yinxiangh 发表于 2016-1-14 21:34 | 显示全部楼层
你想干啥呀
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-1-14 21:36 | 显示全部楼层
我想让数字的变化速度和输入信号的周期同步,请问怎么设置计数器的时钟频率?