请高人帮指点一下关于检测380V交流电压的思路

[复制链接]
5271|8
 楼主| suolangte 发表于 2009-8-27 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所想测的电压是三相380V的电压.我想用在MCU上用LED显示出来
.
但是380V的电压不能直接测量,我先是在网上搜了半天,看了一些
资料,却是越看越复杂,什么求交流电的有效值啊,峰值啊.当然我这些我都不须要我只要能监测三相电压的每相的相电压值.要求不高.
~380V →整流→变压器→DC 0-5V →AD转换器 →MCU→LED

听人家说这中间还得有一个滤波过程.我就觉得有些奇怪.我用整流电路把它变成了直流了,不过如果不加稳压二极管的话输出波形虽然不是.........这里我只画得出来讲不出来.莫见怪.

DX们能否帮我看看我这图.

我这里TV的选择是不是应该选600V/5V的那种.我看一般万用表上测380V电压都是打有~600V档位上?




是否有这类电路图,借参考一下.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| suolangte 发表于 2009-8-27 23:45 | 显示全部楼层
我这里有个文件是关于这方的电路图.但是我没有protel软件.不能打开.有谁能帮我打看.用画图重载一下给我看看?我在这里谢谢过

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
maychang 发表于 2009-8-28 05:46 | 显示全部楼层
  1. ~380V →整流→变压器→DC 0-5V →AD转换器 →MCU→LED
整流之后,信号不能通过变压器传递。
只能先通过变压器,再整流。注意整流电压不能太低,否则误差太大。如果交流电压较低,又要误差小,就需要精密整流。不过这对楼主可能较困难。
  1. 我只要能监测三相电压的每相的相电压值.
要监测相电压,就要测量有效值。不过,有MCU,容易测。此时不能滤波。
 楼主| suolangte 发表于 2009-8-28 08:25 | 显示全部楼层
~380V →变压器→整流→DC 0-5V →AD转换器 →MCU→LED

精密整流,对我为什么比较困难呢?
t.jm 发表于 2009-8-28 08:47 | 显示全部楼层
图在这,是个整流电路.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
maychang 发表于 2009-8-28 08:50 | 显示全部楼层
因为你“听人家说这中间还得有一个滤波过程”。
t.jm 发表于 2009-8-28 08:56 | 显示全部楼层
1:变压器用220VAC的就行了,相电压是380V,但是你的变压器是接在 (相线 - 零线).
2:AD带宽够的话,并不需要精密整流的,直接测正半波交流信号,软件的优势就在这里,
(记得那位大虾说过软件计算可以代替很多硬件电路的).
你用测得的正半波交流数据还可以做有效值表.
 楼主| suolangte 发表于 2009-8-28 21:32 | 显示全部楼层
我后来找了一个个ATT7026电能计量芯片,里面可以测量有效的电压值和电流值.但是呢这个没有整流桥,只是变压后就进入AD

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
maychang 发表于 2009-8-28 23:00 | 显示全部楼层
回楼上:
这样的输入电路,显然AD可以测量负电压,亦即双极性输入。此时当然不必整流。但多数AD只允许单极性输入,那就需要整流,或者采取其它措施。