485通讯浪涌是如何测试的?

[复制链接]
3641|3
 楼主| leeyu83359 发表于 2016-3-17 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于电力仪表485通讯接口是如何做浪涌测试的?
1、对RS+、RS-之间试验,还是RS+、屏蔽地试验,还是RS-、屏蔽地试验?或者是其他的
2、使用1.5/50的波形还是10/700波形?
bingg 发表于 2016-3-19 10:48 | 显示全部楼层
只知道怎样打浪涌,就是对地吧,楼 下解答
651192980 发表于 2016-6-15 17:10 | 显示全部楼层
RS+、RS-之间短接对地
sjnh 发表于 2016-7-4 11:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 sjnh 于 2016-7-4 11:57 编辑

17626.5中有规定,
如果是屏蔽的,对屏蔽线(外壳)施加浪涌;这里还分单端接地还是双(多)端接地。
如果是不屏蔽的,用耦合器同时对RS+/RS-施加浪涌;
至于波形,一般是组合的,除非你们要过的标准特别指定;