为什么脉冲变压器会引起可控硅误触发

[复制链接]
5858|6
 楼主| mahone 发表于 2009-12-12 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
触发板没有输出驱动信号,但是可控硅却可以自动打开,郁闷了。。。。
哪位大侠帮忙分析一下
maychang 发表于 2009-12-12 16:55 | 显示全部楼层
无图,不好说。
jepsun 发表于 2009-12-12 17:56 | 显示全部楼层
LZ贴下图吧!
让大师帮你分析,我也好学习下!
 楼主| mahone 发表于 2009-12-14 16:36 | 显示全部楼层
就是脉冲变压器一次侧没有加信号,二次侧并了一个473电容,一个二极管,去驱动可控硅的门极了。
wenlibin 发表于 2009-12-16 16:47 | 显示全部楼层
对于双向二极管来说,正负电压都会使可控硅导通。变压器输出并联电容不安全,在初级关断时次级会发振荡,可控硅会误触发:victory:
stormf1 发表于 2009-12-16 21:03 | 显示全部楼层
是由于初级关断,而次级的并联电容上的放电电流引起的么?
5# wenlibin
wenlibin 发表于 2009-12-17 08:05 | 显示全部楼层
没有贴图不好说