我是自己做的压力变送器,传感器是13C5000PS1L,BB产的,用了XTR101可以说电路部分很好做,但是到现场出现了以下情况:(我们是将压力变送器放到油井当中使用)在未遇到油的液面之前数值跳变的厉害,而且是正负的跳变,遇液之后就没问题了,我想达人帮我分析下,未遇液前跳变的可能原因及补救措施(变送器输出接PLC)
 楼主| kisspp 发表于 2009-12-22 11:05 | 显示全部楼层
谢谢了,帮帮我!
 楼主| kisspp 发表于 2009-12-22 11:28 | 显示全部楼层
吃饭,吃完继续在线等!:Q
zjp8683463 发表于 2009-12-22 11:33 | 显示全部楼层
这个是传感器的问题。
lhj200304 发表于 2009-12-22 11:40 | 显示全部楼层
要是不改电路就做平均 滤波吧
 楼主| kisspp 发表于 2009-12-22 11:47 | 显示全部楼层
4# zjp8683463


你的意思是传感器本身引起的么?
zjp8683463 发表于 2009-12-22 12:04 | 显示全部楼层
你可以去量传感器的输出。
可能是大气压的原因
awey 发表于 2009-12-22 13:09 | 显示全部楼层
不了解你的传感器的结构,但从描述的现象看,是传感器没屏蔽或屏蔽层没接地引起的。
lfc315 发表于 2009-12-22 21:40 | 显示全部楼层
没错 估计是传感器被干扰。。。
yu5201230 发表于 2009-12-23 09:07 | 显示全部楼层
传感器隔离没?
xiaotao_82 发表于 2009-12-23 12:38 | 显示全部楼层
传感器引线包层屏蔽层并接地吧!