[电路/定理] 拿示波器测量AD421 隔离后的信号 电流迅速变大

[复制链接]
975|2
 楼主| yijianshechuan 发表于 2016-9-17 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个产品 用到AD421 程序以前调试是没问题的,现如今问题,电流输出不对 无输出(程序应该是3.5mA输出) 准备拿示波器测量 单片机数据端口有信号送入,于是测量AD421信号端,示波器探头一接入AD421的com端,电源电流迅速变大, DN2530 mos管迅速发烫,请问,我这种方法测量有问题吗.为什么示波器探头一接入com端电源电流就增大?该怎样测量隔离后的波形
戈卫东 发表于 2016-9-17 20:47 | 显示全部楼层
找个用电池的示波器试试。。。。。(不带电源线)
dwdsp 发表于 2016-9-18 07:46 | 显示全部楼层
AD421已经损坏了,这个ic特娇嫩!