[技术求助] 无论采样的电压是多少 寄存器里的值都是2000多

[复制链接]
697|14
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-10-15 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的msp430f169的内置AD 但采样出来的值全是2000多 无论采样的电压是多少 寄存器里的值都是2000多
liliang9554 发表于 2016-10-15 17:43 | 显示全部楼层

发错板块了吧
heweibig 发表于 2016-10-15 17:44 | 显示全部楼层
配置寄存器怎么配置的呢?
heweibig 发表于 2016-10-15 17:46 | 显示全部楼层
贴代码,检查电路
spark周 发表于 2016-10-15 17:48 | 显示全部楼层
估计是配置, 设置搞错了. 可能 ADC 都没有工作
 楼主| zhaoxqi 发表于 2016-10-15 17:51 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
vivilzb1985 发表于 2016-10-16 11:44 | 显示全部楼层
这个就需要检查下你的采集程序的了
shenmu2012 发表于 2016-10-16 12:08 | 显示全部楼层
采样程序设计的问题的,硬件上也需要检查下的
shenmu2012 发表于 2016-10-16 12:09 | 显示全部楼层
先看下硬件的信号输入电路是否设计Ok的,,
shenmu2012 发表于 2016-10-16 12:10 | 显示全部楼层
然后还一个可能性就是该信号输入IO被烧掉了,这样的话也会出现这个问题的。
shenmu2012 发表于 2016-10-16 12:10 | 显示全部楼层
解决办法就是换一个AD的IO试下,若Ok的,就是IO的出问题了。
Dennis-Zhou 发表于 2016-10-22 20:49 | 显示全部楼层
估计是例程的问题,烧官方给的Demo试试。应该是配置出错了。
baimiaocun2015 发表于 2016-10-23 11:34 | 显示全部楼层
这个换一个AD的输入端口的看下的
Rollo 发表于 2016-10-31 21:00 | 显示全部楼层
可能是ADC的寄存器设置出错了