用铅酸蓄电池和开关电源同时为一套设备系统供电,铅酸蓄电池电压输出30V,开关电源输出调至28.5V,两个电源并网供电300ms后控制开关电源断开输出电压(开关电源用固态继电器控制断开,断开后输出端仍有滤波电路存在),转电后转由蓄电池单独为设备系统供电,但在断开开关电源输出时,会产生几十ms到两三百ms的电流冲击,冲击波形无规律,同时铅酸电池输出电压也随电流冲击电压下掉,下掉波形同电流冲击波形一致,故障不是每次都出现,而且复现概率比较低,各位大神帮帮分析一下,已经查找该问题两周了。做了多次试验,就复现过四次。
mornsunfae 发表于 2016-11-3 10:08 | 显示全部楼层
1.“铅酸电池输出电压也随电流冲击电压下掉”——请问您的铅蓄电池具有过流保护功能吗?
2.可以尝试把滤波电路的点解电容减小。
3.可以在蓄电池后面加一个NTC。
希望对您有帮助。
pixhw 发表于 2016-11-12 21:07 | 显示全部楼层
价格EMC电路试试。
pixhw 发表于 2016-11-12 21:09 | 显示全部楼层
后端电容数值是多少?