[电路/定理] 请大家帮我看下,电机过载检测取样电路这样对吗?

[复制链接]
2323|10
 楼主| rookie108 发表于 2017-2-24 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下图,这样设计是否正确?还有就是往单片机的AD输入那里,应该如何防止电流电压过高对单片机造成损坏?。比如R1康铜丝断了之类的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
yanwen217 发表于 2017-2-24 14:24 | 显示全部楼层
还是加个运放做个隔离吧
 楼主| rookie108 发表于 2017-2-24 14:43 | 显示全部楼层

请大家帮我看下,电机过载检测取样电路这样对吗?

百度了搜索了一下,参照别人的图,重新画了个,大家看这样是不是更好些?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
cctv19881023 发表于 2017-2-24 14:46 | 显示全部楼层
肯定要做放大的,康铜丝过电流的压降,单片机的AD口直接采肯定不行的
yanwen217 发表于 2017-2-24 14:52 | 显示全部楼层
可以不用康铜丝,直接采集MOS管上的压降来判断电流,用运放做放大即可
 楼主| rookie108 发表于 2017-2-24 16:29 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2017-2-24 14:52
可以不用康铜丝,直接采集MOS管上的压降来判断电流,用运放做放大即可

我是做无刷电机驱动的,有6个MOS管,直接在其中一个MOS管上取压降不行吧?
yanwen217 发表于 2017-2-24 17:06 | 显示全部楼层
rookie108 发表于 2017-2-24 16:29
我是做无刷电机驱动的,有6个MOS管,直接在其中一个MOS管上取压降不行吧? ...

取三个的,三路都要做检测
 楼主| rookie108 发表于 2017-2-24 17:21 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2017-2-24 17:06
取三个的,三路都要做检测

那这样就有点麻烦了。还是直接用康铜丝好了。
cauhorse 发表于 2017-2-24 18:41 | 显示全部楼层
你的BLDC驱动有电流闭环吗?有的话从电流检测元件上取信号就可以了。
xbyu520 发表于 2017-2-24 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
估计肯定要放大康铜丝的电压了,你康铜上电压范围多少?
shirl 发表于 2017-3-1 14:11 | 显示全部楼层
TI、ADI有转用的电流检测放大器、可以考虑。