[牛人杂谈] 低压检测和复位

[复制链接]
3279|12
 楼主| yiy 发表于 2017-4-16 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压复位一般有3个东西:BOD、LVR、POR
所谓BOD就是低电压检测,类似于家里电压不稳时,灯闪烁。LVR也是低电压检测。BOD的好处是它有多个电压可以选择,LVR一般是固定的电压。
POR就是上电复位,需要很低的电压才会触发它,一般是0.2V。就是电压掉到0.2V以下,才会触发POR复位;或者系统刚上电时也是POR负责复位所有的逻辑。
 楼主| yiy 发表于 2017-4-16 20:00 | 显示全部楼层
有的MCU BOD和LVR都有,有的只有BOD。一般LVR和BOD总要使能一个,在掉电的时候做复位。否则,例如电压掉到1.2V又升到3.3V,MCU可能会工作不正常,这时候就要靠BOD或者LVR 起作用了。
NANOBN 只有BOD,如果软件关闭了BOD,那要掉到约0.2V(LDO)才会触发POR复位。
NUC100 BOD和LVR都有。
其它系列大家可以细看TRM中的描述。
xixi2017 发表于 2017-4-16 21:25 | 显示全部楼层
三种复位的电压原来这么有讲究,那个LVR应该就是电池供电时候,电池快耗尽的那种。
稳稳の幸福 发表于 2017-4-16 21:59 | 显示全部楼层
0.2V通常静电会达到这个,是不是因为这个,我在万用表触摸皮肤就有这个电压。
huangcunxiake 发表于 2017-4-17 15:46 | 显示全部楼层
POR就是电压从0.2之下上来后才会复位的那种?
huangcunxiake 发表于 2017-4-17 17:02 | 显示全部楼层
BOD可以通过电源设置一个大电容缓解。
玛尼玛尼哄 发表于 2017-4-18 14:59 | 显示全部楼层
一般LVR和BOD总要使能一个,在掉电的时候做复位。
zhuomuniao110 发表于 2017-4-18 21:30 | 显示全部楼层
在掉电前,系统会保护内存吗
 楼主| yiy 发表于 2017-4-18 22:13 | 显示全部楼层
电压不稳的时候系统运行容易跑飞。造成不可想象的后果。
yiyigirl2014 发表于 2017-4-19 17:13 | 显示全部楼层
BOD的好处是它有多个电压可以选择,LVR一般是固定的电压。
mintspring 发表于 2017-4-19 17:57 | 显示全部楼层
帖子虽然很短,但是讲的清楚明白。谢过了,好详细。
 楼主| yiy 发表于 2017-4-19 22:17 | 显示全部楼层
不是好东西,我不分享。
liuyufengdq 发表于 2020-2-19 10:03 来自手机 | 显示全部楼层
那请问在上电过程中,电源电压超过por电压但是未到达bod电压时,mcu的状态是什么样子的