| 所谓PID指的是Proportion-Integral-Differential。翻译成中文是比例-积分-微分。 
  
 记住两句话:
 1、PID是经典控制(使用年代久远) 2、PID是误差控制()
 对直流电机速度进行定速控制:
 1、L293作为电机驱动;2、光电传感器-作为输出反馈;3、PWM做为输入控制。 PID怎么对误差控制,听我细细道来:
 所谓“误差”就是命令与输出的差值。比如你希望控制转速为4转/s(PWM波占空比=80%),而事实上控制转速只有3.5转/s,则误差: e=0.5转,如果实际转速为4.5转,则误差e=-0.5转(注意正负号)。
 该误差值送到PID控制器,作为PID控制器的输入。PID控制器的输出为:误差乘比例系数Kp+Ki*误差积分+Kd*误差微分。
 Kp*e + Ki*∫edt + Kd*(de/dt) (式中的t为时间,即对时间积分、微分) 上式为三项求和(希望你能看懂),PID结果后送入电机驱动器。 从上式看出,如果没有误差,即e=0,则Kp*e=0;Kd*(de/dt)=0;而Ki*∫edt 不一定为0。三项之和不一定为0。
 总之,如果“误差”存在,PID就会对电机驱动作调整,直到误差=0。 评价一个控制系统是否优越,有三个指标:快、稳、准。
 所谓快,就是要使压力能快速地达到“命令值”(不知道你的系统要求多少时间) 所谓稳,就是要压力稳定不波动或波动量小(不知道你的系统允许多大波动) 所谓准,就是要求“命令值”与“输出值”之间的误差e小(不知道你的系统允许多大误差)
 对于你的系统来说,要求“快”的话,可以增大Kp、Ki值 要求“准”的话,可以增大Ki值
 要求“稳”的话,可以增大Kd值,可以减少压力波动 仔细分析可以得知:这三个指标是相互矛盾的。 如果太“快”,可能导致不“稳”; 如果太“稳”,可能导致不“快”;
 只要系统稳定且存在积分Ki,该系统在静态是没有误差的(会存在动态误差); 所谓动态误差,指当“命令值”不为恒值时,“输出值”跟不上“命令值”而存在的误差。不管是谁设计的、再好的系统都存在动态误差,动态误差体现的是系统的跟踪特性,比如说,有的音响功放对高频声音不敏感,就说明功放跟踪性能不好。 调整PID参数有两种方法:1、仿真法;2、“试凑法” 仿真法我想你是不会的,介绍一下“试凑法” “试凑法”设置PID参数的建议步骤:
 1、把Ki与Kd设为0,不要积分与微分;
 2、把Kp值从0开始慢慢增大,观察压力的反应速度是否在你的要求内; 3、当压力的反应速度达到你的要求,停止增大Kp值; 4、在该Kp值的基础上减少10%; 5、把Ki值从0开始慢慢增大;
 6、当压力开始波动,停止增大Ki值;
 7、在该Ki值的基础上减少10%;
 8、把Kd值从0开始慢慢增大,观察压力的反应速度是否在你的要求内
 
 P、I、D参数整定口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查; 先是比例后积分,最后再把微分加; 曲线振荡很频繁,比例度盘要放大; 曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳; 曲线偏离回复慢,积分时间往下降; 曲线波动周期长,积分时间再加长; 曲线振荡频率快,先把微分降下来; 动差大来波动慢,微分时间应加长。这是我在STM32F103RB上做速度PID的PID函数,当然也可以利用ST公司自带的DSP库, //======================================================================
 //Adjust these three factor ,to achieve the best control effect
 //P:1~10之间 I:0-5之间 D:0.1~1
 float P_Coefficient=4.75;
 float I_Coefficient=0.55;
 float D_Coefficient=0.2;
 #define Diff_Order 4 /* Differential order*/
 int Temp,DestTemp,HeatPower;
 int Set_Distant;
 long int Integral=5; // Points accumulated
 float Prev_Error[10]; // Record ten times before the error
 float P,I,D;
 float Ek,E;
 unsigned char FirstFlag=1;
 /*******************************************************************************
 * Funtion name:PID Control
 * Time:2013/3/5
 * Author:zhuhao
 *******************************************************************************/
 float PID_Control(float Error)
 {
 int i;
 float Output;
 float Ture;
 if(FirstFlag)//The first execution
 {
 FirstFlag=0;
 for(i=0;i<10;i++)
 Prev_Error=Error;
 }
 for(i=0;i<10;i++)
 Prev_Error[i+1]=Prev_Error;// Buffer queue
 Prev_Error[0]=Error;//
 Ek=Error-Prev_Error[Diff_Order];//
 E=0.8+Ek*0.2;//IIR
 
 P=P_Coefficient*Error;// Calculate the proportional component
 I=I_Coefficient*Integral;// Calculate the integral component
 D=D_Coefficient*E;//Calculate the derivative component
 Output=(P+I+D);
 if(Output>0)
 {
 Ture=Output;
 }
 if(Output>=100||Output<=0||Error<-40||Error>40)//Saturated or large deviation integral
 {
 if(Integral>0&&Error<0)
 Integral+=Error;
 if(Integral<0&&Error>0)
 Integral+=Error;
 }
 else
 Integral+=Error;
 if(Integral<-10) Integral=-10;
 if(Integral>10) Integral=10;
 if (Output>=100)
 Output=99;
 else if(Output<=0)
 Output=Ture;
 
 return Output;
 }
 经过试验发现通过PID函数的调节,设定转速与实际转速相差无几,一般在0;01~0.05转左右,抗干扰好
 
   
 
 |