      各位师兄好,最近购买了一台隔离变压器,EI型大概250va左右,略升压,现在想反接成降压使用,请问这种情况对变压器有什么影响?漏磁、温度那些会有变化吗?
  另外该变压器输出端有个简单的电路,大家能说下是干嘛的吗?好像也不能稳压,滤高频的吗?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| windu 发表于 2017-4-25 13:38 | 显示全部楼层
没人懂这反面的知识吗?
戈卫东 发表于 2017-4-25 22:15 | 显示全部楼层
大概,没有人能看得懂你在说什么。。。。
 楼主| windu 发表于 2017-5-2 08:14 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-4-25 22:15
大概,没有人能看得懂你在说什么。。。。

    不好意思,本人不是很专业,我的第一个问题是 隔离变压器在初级和次级对调接入电路时候时  会有什么反映  也就是初级做输出使用 次级做输入使用,想知道这样用的话变压器的温度会不会比正常接法高
    第二个问题是在变压器的输出端接入图中的阻容电路起什么作用,电阻是一个轴向电阻 发热很厉害
luyinpro 发表于 2017-5-2 14:16 | 显示全部楼层
1.不可以对调。因为线圈初级次级不同,对调后发热会严重,不允许这样使用。
2.相位补偿,交流输入侧很多都有这样的设计,不要也可以。
 楼主| windu 发表于 2017-5-2 17:23 | 显示全部楼层
luyinpro 发表于 2017-5-2 14:16
1.不可以对调。因为线圈初级次级不同,对调后发热会严重,不允许这样使用。
2.相位补偿,交流输入侧很多都 ...

谢谢。非常感谢,这个问题困扰我很久,我的变压器容量不大 感觉发热还可以接受  正面接电压245 太高了点
戈卫东 发表于 2017-5-2 19:43 | 显示全部楼层
如果是1:1的变压器,可以对掉用。电压会略微低一些,发热也会略微低一些。
 楼主| windu 发表于 2017-5-3 11:28 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-5-2 19:43
如果是1:1的变压器,可以对掉用。电压会略微低一些,发热也会略微低一些。 ...

是的 1:1的隔离  准确来说是 1:1.05这样子,现在想降压使用 不知道可不可以反接
戈卫东 发表于 2017-5-3 19:53 | 显示全部楼层
windu 发表于 2017-5-3 11:28
是的 1:1的隔离  准确来说是 1:1.05这样子,现在想降压使用 不知道可不可以反接 ...

一般来说可以反过来用。