请教,交流接触器是不是和继电器一样做开关电路用的?

[复制链接]
3750|15
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-22 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,交流接触器是不是和继电器一样做开关电路用的?只不过交流接触器控制信号为交流电,而继电器为直流电,对不对?
maychang 发表于 2010-6-22 19:47 | 显示全部楼层
可以说交流接触器是继电器的一个真子集,其绕组电压固定为220V或380V交流。
继电器不一定控制信号(绕组电压)是直流,也有绕组用交流的继电器。
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-22 20:11 | 显示全部楼层
比如我有每相1600A的三相,要远程开关,如何做?
maychang 发表于 2010-6-22 20:44 | 显示全部楼层
1600A显然不能用交流接触器,没有那么大电流的型号。
要切换的电压多高?
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-22 22:26 | 显示全部楼层
不高啊,就380V
李冬发 发表于 2010-6-23 01:56 | 显示全部楼层
1600A?选用低压断路器器吧!
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-23 07:20 | 显示全部楼层
那一般固态继电器能控制多大电流?交流接触器又能控制多大电流?电压都220V-380V
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-23 07:21 | 显示全部楼层
低压断路器是手控的还是可以自动控制?
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-23 07:23 | 显示全部楼层
低压断路器是不是就是空气开关?
李冬发 发表于 2010-6-23 11:31 | 显示全部楼层
对头,就是空气开关!
你必须选开合都是弹簧储能的那种,要不只能手动合闸了。
这类开关不可能频繁开合的。
淮安医疗 发表于 2010-6-23 16:11 | 显示全部楼层
你不说是什么电脑时控开关,怎么发图?
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-23 20:22 | 显示全部楼层
你不说是什么电脑时控开关,怎么发图?
淮安医疗 发表于 2010-6-23 16:11



??????????????????
shmany 发表于 2010-6-23 22:04 | 显示全部楼层
1600A,没见过那么大接触器,一般大的都用隔离开关。
但有没有能控制的隔离开关不太懂
不注册咧 发表于 2010-6-24 09:19 | 显示全部楼层
5楼:光藕,加个NPN三极管或N沟MOS管
johnlin519 发表于 2010-6-24 09:31 | 显示全部楼层
哪里有这么复杂,施耐德,ABB等公司有1600,2500的断路器选择下,他有专门的二次回路控制,很简单的继电器电路就可以完成远程控制。
这类产品属于电气范畴,电子的东西尽量少用,不然自找麻烦
 楼主| hgjsj 发表于 2010-6-24 20:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟,我是低压电的外行,望大家多指教。