 楼主| tkalxy 发表于 2008-4-19 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问定义RS485通信协议的时候对于帧头和帧尾有没有特别的规定?一般定义为什么,为什么这么定义?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS485通信要接收一帧数据假如为4个字节,那么是不是进入中断先接收一个字节,跳出中断,再接收下一个字节,再跳出中断?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!
chunyang 发表于 2008-4-19 18:15 | 显示全部楼层

485是物理层标准,本身不涉及协议

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;协议可以自定或兼容其它标准,至于最佳加收流程,要根据整个系统的功能和资源定,中断法可以在中断程序中接收单字节也可以接收所有数据,前者更灵活些。
 楼主| tkalxy 发表于 2008-4-20 10:07 | 显示全部楼层

谢谢

谢谢!!
cwang20 发表于 2008-12-11 11:18 | 显示全部楼层

MODBUS协议

我看很多推荐MODBUS协议的。你可以找来参考看看。