关于功率继电器

[复制链接]
2335|8
 楼主| hbl_cn 发表于 2010-11-19 02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
触点参数为直流450VDC-10A的继电器,能否用于交流380VAC?那位兄弟知道的告知一下,多谢多谢!
maychang 发表于 2010-11-19 09:44 | 显示全部楼层
应该可以。
虽然380V交流的峰值为540V,但交流电流有过零之时,容易灭弧。
最好向生产厂家查询。
伟林电源 发表于 2010-11-19 13:44 | 显示全部楼层
不是这么计算吧,交流耐压应该不能套用1.4这个系数计算吧??
 楼主| hbl_cn 发表于 2010-11-20 23:23 | 显示全部楼层
很少交直流通用的继电器/接触器,真空密封的价格又太贵,纠结啊!
上面的兄弟有没什么好推荐?能工作在400VDC/380VAC,电流10~20A,还有一点。。。价格不能太贵:dizzy:
chunyang 发表于 2010-11-22 07:20 | 显示全部楼层
不建议这么使用,特别是负载带有一定感性环节比如电机等时。
伟林电源 发表于 2010-11-22 09:40 | 显示全部楼层
同意春哥的意见,建议楼主选用单用的继电器。
 楼主| hbl_cn 发表于 2010-11-22 12:04 | 显示全部楼层
多谢各位!
wu4545 发表于 2010-11-22 19:48 | 显示全部楼层
交流与直流继电器接点使用材料不一样,不建议这样使用
 楼主| hbl_cn 发表于 2010-11-23 01:22 | 显示全部楼层
找了个富士通的FTR-J2,可以过450VDC/10A,据他们工程师说380VAC也能用不知道是不是忽悠
价格也太贵了点,批量¥35