选择DC-DC电源模块

[复制链接]
2503|2
 楼主| kobeliulei 发表于 2010-11-28 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用5V-5V DC-DC模块给485电源隔离供电,光耦选择为TLP521,隔离电压为2500V。我看了下DC-DC模块资料,有隔离电压为1000V和3000V两种,不知道怎么选择啊?  还有我要求小体积的,大家能不能推荐一下啊?谢谢
maychang 发表于 2010-11-28 17:55 | 显示全部楼层
DC-DC模块的隔离电压指的是该模块输入端到输出端能够承受的最大电压,例如使用交流220V电源的模块,就是指220V输入端到模块输出端能够承受的最大电压。
实际使用时,施加在模块上的电压应该比该值小得多。

应该选择哪种,看你的设备要求。普通民用设备多数要求2500V,医疗电子设备要求4000V(工频交流有效值1min)。
伟林电源 发表于 2010-11-28 23:23 | 显示全部楼层
选3000v的没错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

40

主题

186

帖子

2

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部