移相拓扑变压器开气息的好处

[复制链接]
3251|3
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-5-17 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然这种桥式拓扑严格上来说变压器不需要开气息吧,但是实际工程中,往往会开一点点的小气息,请问这样的好处在哪里?谢谢!(防止偏磁而导致的饱和这个先不算数:lol )
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-5-17 22:51 | 显示全部楼层
喔,斑竹你好!“工艺的稳定性”,如何解释?除此之外,开这个气息从电气的角度上还起到别的什么作用没有?

2# 王奉瑾
Siderlee 发表于 2011-5-18 09:15 | 显示全部楼层
得到合适的励磁电流
。。。。。

还没想太明白具体有什么用
power315 发表于 2011-5-18 10:00 | 显示全部楼层
开气隙更难保证工艺稳定性,了解一下磨气隙的公差就行了
不亦心 发表于 2011-5-18 10:16 | 显示全部楼层
得到合适的励磁电流
。。。。。

还没想太明白具体有什么用
Siderlee 发表于 2011-5-18 09:15


同意,移相全桥需要足够的励磁电流才能进入ZVS状态,励磁电感大了就会出问题