[应用相关] stm32f103ADC采样时间计算问题

[复制链接]
2034|8
 楼主| Rangar 发表于 2018-3-25 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用软件触发采样一个通道的时间=(采样时间+12.5)*T,如果是顺序采样三个通道,则第一个、第二个和第三个通道的采样时间分别该怎么计算呢
Stannis 发表于 2018-3-25 16:05 | 显示全部楼层
就是三个时间的和呀
软触发一般用在固定的周期性采样的情况。
Brand2 发表于 2018-3-25 16:42 | 显示全部楼层
也就是多通道采样的时候,比如三个通道,每个通道的采样时间都为三个时间的和吗
Soraka 发表于 2018-3-25 16:52 | 显示全部楼层
不是的,每个通道转换时间都是楼主上面那个式子
Garen2 发表于 2018-3-25 17:00 | 显示全部楼层
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, DMAADC_CHANNEL, 1, ADCSAMPLETIME);
就是这个库函数设置的
Ryze 发表于 2018-3-25 17:22 | 显示全部楼层
AD采样多通道顺序转换,会影响其他通道的采样时间吗
Varus 发表于 2018-3-25 17:41 | 显示全部楼层
应该会影响的吧
heisexingqisi 发表于 2018-3-25 19:04 | 显示全部楼层
用示波器观测一下
香水城 发表于 2018-3-26 10:43 | 显示全部楼层
各个通道的 采样时间 可以分别独立设置,各通道的整个转换完成时间就是 采样时间+转换时间。
对于转换位数一定时,转换时间一般是固定的。