请问各位,IIC总线电容怎么说

[复制链接]
2774|15
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-27 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 混子黄 于 2018-3-29 10:24 编辑

MCU是DSP28335

现在模拟了一条IIC总线,然后上面将要挂很多个从机,从机的型号相同,都是MLX90614.

请问大家这条总线上最多能挂多少个从机,每个从机与MCU之间有个4米的距离,环境温度在0-70之间


IIC总线上能挂的数量与总线电容相同,总线电容也与距离有关,请问该如何计算从机的数目?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
dirtwillfly 发表于 2018-3-27 12:33 | 显示全部楼层
距离太远了。
iic属于板级的通讯,不太适合这种中长距离的通讯
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-27 15:54 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2018-3-27 12:33
距离太远了。
iic属于板级的通讯,不太适合这种中长距离的通讯

这个传感器是IIC的,请问有什么方法能增加距离吗?
cainiao_123 发表于 2018-3-27 16:44 | 显示全部楼层
混子黄 发表于 2018-3-27 15:54
这个传感器是IIC的,请问有什么方法能增加距离吗?

每个传感器+MCU+485接口,用485组网
dirtwillfly 发表于 2018-3-27 16:58 | 显示全部楼层
混子黄 发表于 2018-3-27 15:54
这个传感器是IIC的,请问有什么方法能增加距离吗?

用485或者can吧
gxs64 发表于 2018-3-27 17:34 | 显示全部楼层
南京沁恒有扩展芯片。
linqing171 发表于 2018-3-27 22:22 | 显示全部楼层
四米没有问题。
速度慢下来就是了。
一定要用示波器测试上升沿多久上去的。只要是时钟和数据都能上去,而且有共地,没有强大的干扰,不会有什么问题的。
lichuanfa 发表于 2018-3-28 09:41 | 显示全部楼层
4米多点,你要降低速度同时增大上拉能力(小点的上拉电阻,比如1K的,还要考虑单片机IO的灌电流能力)
jjjyufan 发表于 2018-3-28 10:01 | 显示全部楼层
做电平转换,IIC信号 用12V或者24V 做
之前做过用5V电平 挂了10个测温芯片,中总长度4-5米
你这个每颗4米  速度放慢,电平提高 估计凑合
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-29 10:21 | 显示全部楼层

用IIC总线扩展器可行吗?现在找到一个总线扩展芯片,好像还行的样子。
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-29 10:22 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2018-3-28 10:01
做电平转换,IIC信号 用12V或者24V 做
之前做过用5V电平 挂了10个测温芯片,中总长度4-5米
你这个每颗4米  ...

总线扩展器可行吗?型号是P82B715
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-29 10:26 | 显示全部楼层
lichuanfa 发表于 2018-3-28 09:41
4米多点,你要降低速度同时增大上拉能力(小点的上拉电阻,比如1K的,还要考虑单片机IO的灌电流能力) ...

用IIC扩展器可行吗?
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-29 10:30 | 显示全部楼层
扩展器的资料在顶层
 楼主| 混子黄 发表于 2018-3-29 10:54 | 显示全部楼层
好像也行的样子,有用过的大佬指点一下吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
877049204 发表于 2018-3-29 14:39 | 显示全部楼层
感觉IIC会不稳定
chunyang 发表于 2018-3-29 21:11 | 显示全部楼层
看器件手册,最远距离和最大负载数应有载明,超出则需加中继。