看看。可以把链接帖出来不,打不开最近**。

[复制链接]
4307|7
 楼主| jadetang 发表于 2008-3-24 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在485前面要加光耦,不知道选的时候要考虑的参数是什么?ZLG一个文档上面用的NEC PS2501,我们公司没有,可以用AVAGO的HCPL-0454代替不?谁能发一点光耦的资料哦。谢谢了 ORZ
鲍云竹 发表于 2008-3-24 11:23 | 显示全部楼层

re

一般的说要考虑:<br />1、输入电流。<br />2、输出侧能承受的电压。<br />3、信号转换效率。对于外部驱动电路而言,驱动能力低的要求转换效率要高。<br />4、信号转换的频率tr&nbsp;tf<br />
hq_y 发表于 2008-3-24 11:37 | 显示全部楼层

对于485主要是考虑速度和隔离电压

19200一下,可以考虑521-1;<br />再高速,就要使用高速光耦了;
 楼主| jadetang 发表于 2008-3-24 13:22 | 显示全部楼层

准备选用安捷伦的HCPL-0710

这个是高速的,而且安捷伦的手册上面也可以说是用做485,可是新的问题出来了,RS485接和发两条线是用得不同的光耦吗?就是说0710只能用一路咯?可是我应该用在哪一路呢?
chunyang 发表于 2008-3-24 13:24 | 显示全部楼层

主要看速度

我的Blog中有篇《常见通讯用光藕选型指南》,不妨去看看。
 楼主| jadetang 发表于 2008-3-24 13:28 | 显示全部楼层

看看。可以把链接帖出来不,打不开最近**。

  
 楼主| jadetang 发表于 2008-3-24 13:38 | 显示全部楼层

找不到

我一篇一篇翻了。&nbsp;&nbsp;请问485的两个线是不是要用不同型号的光耦啊?
dg989500 发表于 2008-3-25 16:37 | 显示全部楼层

PS2501,PC817,TLP521和PC17K1是可以互相换用的,性能基本一样.PC17K1我有的,价格也很便宜的.